Tip na levný 3f měřič: Shelly 3EM-63T Gen3 přes Modbus
Podařilo se mi úspěšně integrovat tento měřič do Loxone a rád bych se podělil o zkušenosti:
-
Cena: cca 1800 – 2000 Kč.
-
Velikost: Velmi kompaktní, vejde se i pod jistič (ideální pro plné rozvaděče).
-
Integrace: Funguje po Modbus TCP/IP.
Není potřeba řešit žádné parsování přes API. Stačí mít Shelly ve stejné síti jako Loxone a v jeho nastavení povolit Modbus.
Momentálně je v akci black friday do zítra 2.12.2025 Shelly 3EM-63T Gen3 – Shelly Europe.
Dá se použít knihovna, která je asi z 80 % funkční a je na: Loxone Library
Rád bych se zeptal, jakou máte zkušenost s kvalitou wifi signálu, pokud je to uzavřené v plechovém rozvaděči.
Tyto obavy mne právě od použití tohoto odrazují a uvažuji o modelu s LAN
Modul se nachází v kovovém rozvaděči umístěném v kovovém kontejneru, na němž je instalována venkovní Wi-Fi anténa a se signálem nemám problém. Přeložil jsem i výše uvedenou knihovnu kdyby chtěl někdo poskytnout.
Jj také je provozuji, mám tedy hodně Shelly věcí do Loxone ale používám UDP protokol, je méně náročná na přenos dat než modbus TCP/IP.
Ten modul má možnost připojení externí antény?
Na žádném dostupném obrázku ten konektor nevidím.
Modul nemá možnost připojení externí antény.
Bylo to myšleno tak, že Wi-Fi router, ke kterému je zařízení připojeno, se nachází mimo kontejner.