Forum
ABB má ve svém portfoliu i prvky pro centrální monitorování spotřeby, konkrétně jsem si vybral ABB CMS-600 resp. CMS-700 (ten je ale o 100% dražší). Tak jako tak je to cenově několikrát jinde než 8-mi kalový modbus měřič z alliexpresu. Nicméně jeho spolehlivost a možnosti jsou úplně jinde.
Co se mi na něm líbí? Třeba to, že se měřící proudový transformátor nasune přímo na výstup jističe, takže to vypadá i inteligentně. Cena CMS-600 plus 10ks měřících prvků (já budu potřebovat asi 20ks) vyjde na cca 27.000,-. Pokud by se použil sofistikovanější CMS-700, který má mimo jiné i modbus-TCP, cena je o 7500,- vyšší.
Zde stránka : https://cs-cs.net/abb-smissline-cms-pt2-cms-700-ispolzovaniye
Máte s tím někdo zkušenosti?
Díky
Trochu mě odrazuje na azbuka v odkazu 🙂
Schneider má něco podobného - jmenuje se to PowerTag. Je to modul, který nasunes na jistič a přes zigbee to v rámci rozvadece komunikuje s gateway která má tuším Modbus TCP.
Už jsme to v práci používali, je super že je to malinký a funguje to dobre.
Jen ta cena je horší - samotný PowerTag je tuším kolem 2tis...
Ten ruský odkaz jsem dal jen z toho důvodu, že ten Rus to celkem hezky popisuje.
na www.shopelektro.cz jsem zkouše dát do košíku 1x jednotku CMS-700 plus 10ks senzorů CMS-122p plus kablík a konektory a vypadla na mně cena 34tis
A to sa niekomu oplati za meranie spotreby dat 34k? To su u mna tak dve rocne spotreby elektriky komplet.
Nevyplatí, ale je to potřeba. Není to pro potřeby rodinného domu.
Jo aha.
Právě že teď používám ten levný čínský bazmek ale po poslední aktualizaci configu mi to začalo hlásit, že některé vstupy nevrací hodnoty.
@kolda
Nevraci hodnoty?? Nebo jen obcas?
Me blbnul USR-TCP232-410S s abb b23 meřakem
No právě se to začalo chovat celé nějak divně. Mám taky USR 410S místo Modbus Extensionu a mám na něj pověšený i ABB B23. Na tom 8-mi kanálovém měřiči některé kanály fungují v pohodě a některé už nečte. ABB elektroměr vypadá že čte také správně.
mě to čas os času nenačetlo jen některý tagy...
myslel jsem že to začälo blbnout po tom co sem pár registrů přidal/ale update může být taky důvod
tak jsem zvednul TIMEOUT(ms) a zatím to jede
V mém případě ten update na novější verzi bude jen souhra náhod. Zřejmě to bude tím blokem měření. Hold Čína, co se dá dělat.
Škoda že tady se nic podobného, v podobné cenové relaci neprodává.
Sice není k původnímu dotazu autora, ale pro měření spotřeby domu, zatížení fází atp. začali vyrábět zajímavý modul Shelly 3EM
https://www.youtube.com/watch?v=kDIK0BP4Xss
U nás e-shopy prodávají za cca 3 100,-
Jo kde jsou časy kdy sme tu hromadne nakoupili ABB B23 za hubičku