Forum
Ahoj
Máte niekto nejaké vysvetlenie na daný problém?Ďakujem pekne za rady
To vyzera na HW problem.
kabelaz zpojenie…
@smotek7 Takto to vyzerá.Uz som skusal vymeniť kábel a nič.Je to posledná jednotka na Modbuse.
Linka je ukončená odporom,všetko ostatné funguje čo je na modbuse bez problemov
Kolko je tam toho na zbernici. Nieje tam duplicita adries?
Zkusil bych to připojit napřímo do PC a otestovat (pokud máš nějaký převodník)
Pak mě napadá, jestli vůbec stačí zařízení odpovídat. Není krátký timeout? Je to připojené na Modbus Extension nebo přes něco jiného?
@_petr_ Ahoj
Cez PC to ide bezproblémovo
Čo sa týka timeout nemal by byť problém,všetko iné na zbernici stíha odpovedať.
Idem cez modbus ext
Když PC připojíš místo extensionu, tak to taky funguje?
Sběrnice je zakončená odporem na obou koncích? A ještě, nejsou někde dva odpory? Interní a zároveň externí?
Timeout jsem myslel s ohledem na problémové zařízení. S Extensionem jsem taky bojoval a nakonec jsem jedno zařízení, které má delší odezvy, dal na samostatnou sběrnici.
@_petr_ Predsne na to iste som myslel.Skušal som to aj a aj bez odporu.Jedina vec je divná že keď zapnem interný odpor na doske rekuperatora sa chybne odpovede z Deye minimalizujú.
Takze teraz ten odpor je zapnutý.
Čo myslíš pod pojmom ,,samotnú zbernicu,,?
@zoltan zjednodušeně druhý extension. Už dřív jsem si rozchodil modbus na RPI, kvůli tomu, že se mi nepotkaly u něčeho rychlosti a pak jsem přidal druhý převodník, kam jsem zapojil problémové zařízení.