Forum

Forum

DHT11, DHT21 a DTH22 sensory přes 1-Wire  

Page 2 / 2
  RSS

Georgio
(@georgio)
Estimable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 218
28/08/2018 4:39 am  

Tak to bohužel asi moc neporadím, klasická elektronika jde trochu mimo mě. Není to pro mě cup of tea 🙂 Nicméně podle mě nepůjde moc kombinovat sběrnici 1-Wire s nějakou jinou sběrnicí tvého případu: nejde jen o napětí, ale i o topologii/mechanismus komunikace/řízení sběrnice atd....


ReplyQuote
jzaruba
(@jzaruba)
Trusted Member
Joined: 1 year ago
Posts: 53
28/08/2018 11:09 pm  

@sidbin Pokud je sběrnice 3,3V lze použít přímo Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz. DHT22 pracuje také v napěťovém rozsahu 3,3 - 6 V.

Případně použít 5V Arduino a použít převodník úrovní s tranzistory (MOSFET). Na ALI se prodává jako "Level Converter Bi-Directional". 


ReplyQuote
zdenda
(@zdenda)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 68
15/01/2019 6:38 pm  

Kluci jak je to u 1-wire sběrnice u Loxone, jaké všechny čidla tam jdou připojit? Jen ty co se nabízí v 1-wire seznamu configu, nebo i jiná.

Nyní zkouším čidlo teploty a vlhkosti  DHT22 /AM2302   (s pull-up odporem)a 1-wire extension mi nic nenašel.

Dík za radu.


ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Honorable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 664
15/01/2019 6:42 pm  

Zde je seznam 

https://www.loxone.com/cscz/kb/1-wire/


ReplyQuote
zdenda
(@zdenda)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 68
15/01/2019 6:47 pm  

Dík, tento seznam znám, takže nic krom toho nejde na loxone 1-wire připojit? A pokud ne tak jaký je rozdil mezi 1-wire loxone a 1-wire arduino, kde to jde? Každé zařizení má svou jedinečnou adresu, takže např. tímhle to má loxone ošetřen.

Dík


ReplyQuote
jzaruba
(@jzaruba)
Trusted Member
Joined: 1 year ago
Posts: 53
15/01/2019 7:51 pm  

DHT22 (AM2302), DHT11 ani DHT21 nepoužívají 1-Wire sběrnici, je to úplně jiný protokol nekompatibilní s 1-Wire. Lze to obejít jedině přes vlastní gateway pomocí arduina apod. Viz první příspěvek kde na návod jak to udělat.

This post was modified 7 months ago by jzaruba

ReplyQuote
zdenda
(@zdenda)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 68
15/01/2019 8:38 pm  

Moc dík za info, aspon jsem zase chytřejší....takže protokol, který má loxone jsou jen pro snímače, které uvádí loxone v seznamu, žádné jiné nelze použít? 

This post was modified 7 months ago by zdenda

ReplyQuote
jzaruba
(@jzaruba)
Trusted Member
Joined: 1 year ago
Posts: 53
15/01/2019 9:11 pm  

Není zač 😉 Ano je to tak. 1-Wire Extension od Loxone podporuje pouze uvedené v seznamu co posílal @kobra23 

Návod s Arduinem na první stránce načte hodnoty z DHT senzorů a Arduino se pak tváří jako DS18B20/DS2438 senzor. Loxone ho pak najde a načítá z něj data jako z DS18B20/DS2438.


ReplyQuote
Page 2 / 2
Share:
  
Working