Dobry den panove, chtel jsem se zeptat, jestli jste delali nejake "docasne" upravy pred blowerdoor testem? Mam na mysli veci jako ucpat komin a nasavani krbu, nejak zalepit portaly, proste cokoli aby test vysel lepe?

 

dekuji moc

 

This topic was modified 3 weeks ago by HonzaB

Quote
L
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 2658
19/04/2021 11:16 am  

To co zminujes je defakto podvod, nevim, zda se ti s tim tu nekdo bude sverovat ;-).

Mam pocit, ze jedine co se smelo utesnit byla rekuperace, pripadne pustit rekuperaci tak, aby vyvazovala ztratu. Vse ostatni muselo byt v takovem stavu, v jakem bude dum provozovan.

A zcela uprimne, ani mi moc nedava smysl v tomto podvadet, pokud mas v dome nejaky problem, mel by se vyresit a ne schovat.


ReplyQuote
kofejn
(@kofejn)
Eminent Member
Joined: 2 years ago
Posts: 41
19/04/2021 12:15 pm  

Já dělal zatím jen BD nanečisto a akorát jsem zalepil žaluzie pro rekuperaci (fyzicky ještě nebyla) a obešel okna a nastavil excentry kování na trochu větší těsnost. Měl jsem hodnotu 0,2, takže při finálu se na to vyprdnu, když jsem už opravil ty vetší netěsnosti.


ReplyQuote
Richard
(@richard)
Honorable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 732
20/04/2021 9:48 am  

taky mam jen predbezny test a jedinne co jsem delal bylo ucpani kanalizacnich trubek, otvoru pro rekuperaci a chranicek na kabely, protoze mi vedou pod dum a nejsou zasypany v hline. Ostatni jsme prave vyhledavali kde co bude delat problem, aby se pripadne odstanil. Vysledek 0,4. Trochu problem u bezramovych oken (sestavovaly se az na stavbe)

Neco jsme vyresili pri testu penou a nebo gumoasfaltem (prostupy trubek vody, odpadu a zemniho kolektoru) zbytek nechali. Treba stropy jsem nenatiral latexem. 


ReplyQuote
L
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 6 years ago
Posts: 2658
20/04/2021 11:29 am  

@richard Mam ti psat, proc mas vic problemu s testnosti nez my, nebo tusis? ;-))). 

Jinak ale jak pises, chce to spis odladit nez zamaskovat. Ono az se tam bude v zime srazet vlhkost za bezneho provozu, tak uz se to bude ladit blbe.

S tou kanalizaci mas pravdu, to rikal taky, ze kdybychom nemeli jeste zachody, tak se to muze ucpat. Protoze v realnym provozu tam pak budou syfony co to ucpou (my je uz meli).


ReplyQuote
Richard
(@richard)
Honorable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 732
20/04/2021 11:33 am  

@l proc? 🙂 myslis velke spary mezi prkynky? 🙂


ReplyQuote
HonzaB
(@honzab)
Active Member
Joined: 2 years ago
Posts: 8
20/04/2021 12:24 pm  

Diky panove moc, tohle jsem si tak nejak predstavoval. Zalepim reku, poresim syfony, plus tu mam taky jednu trubku na vodu,ktera jeste neni v zemi.

 

dekuji jeste jednou a jestli mate nejake dalsi typy, perte to sem dal 🙂 


ReplyQuote
Richard
(@richard)
Honorable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 732
20/04/2021 1:27 pm  

@honzab zalezi jake mas svedomi, jak jsi to udelal. Pokud bude clovek co to bude merit ochotny s tebou dum projit a hledat, tak si priprav montazni penu, tesnici pasky, napriklad i ten gumoasfalt se mi hodil. Jen pro ilustraci mi na strop v technicke mistnosti prilepil igelit cca 80x80cm, uprostred udelal malou dirku a zkousel, kolik vzduchu pujde pres samotne OSB desky co jsou jako zaklop. Nekdo ma OSB natrene latexem aby to pojistil. 