Forum
Ahojte ,
chcem sa vas spýtat ci viem cez Loxone ovladat servo cez PWM ?
nasiel som ovladanie cez arduino vid link: https://www.youtube.com/watch?v=A5NP63yo-Ps&list=PLO1CPT4m3ovlcZl3V-j-tzLqGdP4wqNPB&index=7
Mám 5V servo v klapke a PWM mam na Multi Ext. Air https://www.loxone.com/cscz/kb/multi-extension-air/
Ide mi o otvaranie vzduchovej klapky na krbe pomocou loxonu a zautomatizovat ju.
Proste ciel je aby som vedel povedat klapke povedat otvor sa na 20% alebo na 80% atd.
Presne tento isty servo ako je vo videu je aj na mojej klapke. Cital som ze PWM ma v loxone napajanie 12-24V co je mimo napatia mojeho serva / 5V /
Diki za kazdy tip hlavne ci to vobec je mozne realizovat.
Ahoj,
a co potrebujes poradit? Na videu je klasicke modelarske servo cize 5V napajanie a PWMko 50Hz vstup.
Pozri dokumentaciu tam pisu ako nastavit PWM vystup.
Jediny problem sa tych 24V. Kludne daj napajanie tych 24V, na vystup PWM do serie rezistor napr.10k a paralelne 5V zenerku. Idealne skontrolovat na osciloskope.
Bohuzial nemam fyzinky ext. multi Air tak ti to neviem otestovat.
Problem prvý je spravne to nastavit v loxone config . teraz to mam takto v piatok to skusim pripojit na servo.
Skusim to cele napajat v prvom kole 5V aj ked v manuali je pisaných min. 12V ale aspon to skusim ci to bude žiť, potom skusim tvoj postup resp bodla by schema ako si to myslel. Radioamaterstvu sa nevenujem uz vela rokov vysiesl som z cviku 🙂
takze mam to teraz takto :
Tak ako to mas nastavene to skus.
to obmedtenie by bolo takto
Takze skusil som to , avsak nbie tak ako by som potreboval.
Prikladam video ako sa to chova ak posuniem potenciometer o jeden krok.
https://youtu.be/Ma-HBTD8HdA
Proste je to zatial nepouzitelne, zjavne ide do tej klapky jedna sirka impuzu lebo sa otoci komplet o 180st. a teda neviem ho niejak regulovat po krokoch co je moj ciel.
Berem kazdy napad aký blok na to pouzit aby som dosiahol taketo sirky impulzov.
a teda vedel manipulovat so servom
Diki za kazdy napad.
Bez osciloskopu to bude tazke.
Skus obmedzit vystup z dimmeru:
min 5
max 10
krok 0,5
Urcite nieje v tom serve upravena elektronika?
To len preistotu aby si sa netrapil.
Ok skusim to zajtra, mam este jeden servo modelarske skusim to aj stým a zistim ci nieje elektronika upravena.
Ok a este jedna otazka vieme nieco taketo zapojit do LOXONEu ? alebo je potrebna k tomu nejaka mezdielektronika?
https://www.papouch.com/cz/shop/product/pt100-snimac-40-250-stupnu
Diki
@smotek7 Ano rozbehal ale cez arduino , no prave som v stave ako posielat z loxonu integer 0-90 co vyjadruje stupne naklonenia do arduina.
Vidim to tak ze sa musim viac zacat venovat problematike arduino nakolko jediny sposob ako komunikovat s loxonom je cez arduiono wifimodul alebo eth. modul a nasledne asi cez GET.
Zatial len teoria nikdy som to neskusal idem objednat moduly a hrat sa.
Mas iný napad ako s loxonu posielat informacie do Arduino UNO?
Toto forum mi je dost napomocne takze hladam skusam 🙂
@hedyso podlamna sa to musi dat aj priamo cez ten multi ext. skoda ze nemas ako zmerat vystupny signal. Napadla ma taka kutilska moznost, zvukova karta ako osciloskop.
Signal do arduina sa da dostat rozne. Wifi je moznost, ale ja som zastanca kabla.
Skus ethernet shield. Ine moznosti RS232, RS485, nemas tam DMX extension, to by slo v arduine dekodovat ako jeden kanal.
Alebo vystup MS analogovy 0-10V a vstup arduina. Dal by som delic 1:1 a mas tam 0-5V.
Tuto poslednu moznost vies rozchodit hned, ked mas len arduino.
tu je dobry priklad
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
na A0 pripoj analogovy vystup z MS ale cez delic.
A takto to funguje. V tom kode arduino netreba nic menit.
Treba sa pohrat uz len s krajnymi polohami, ale to staci obmedzit v loxconfigu.
To je VElMI zaujimavy detail ktory som vobec nezvazoval pouzit na to analog loxonu, delic asi koli tomu ze ma out 10V ze ?
Dal si mi pekneho chrobaka hned ako budem na stavbe to skusam 🙂
Diki za radu dam echo ako to topadlo.
(ano jedine co ma napadlo je to zrealizovat cez W5100)
Delic koli tym 10V, ak si si isty ze si to dobre osetris v configu a nepustis do arduina 10V tak ho netreba. Ale clovek nikdy nevie, pre klud by som ho tam dal.
Inak kde si kupoval tu klapku? Cina?
Diki za tip to vidno ze mi chybaju experiences , ale to sa spravi .
v kazdom pripade to funguje idem to teraz cele nastavit s teplomerom v krbe a magnetickým kontaktom na dverach krbu.
Klapka je z http://www.krby-tuma.sk/product/automaticka-vzduchova-klapka-o-100-mm-3156/
Rovnako aj teplomer aj magneticky spinac samozrejme vsetko ma silikobnove kable pre vysoke teploty.