Forum
Ahoj, neřešil někdo z Vás integraci tepelka IVT s Loxonem?
Bohužel jsem zjistil, že PremiumEQ nemá podporu Modbusu, ani ničeho jiného - jediné co má tak CANbus (primárně pro REGO1000)...
A nebo varianta č.2 jsou vlastní čidla, ale tím samozřejmě nerozliším např. nahřívání TUV od topení, atp...
Děkuji.
Tak si odpovím sám a pro ty, kteří by to do budoucna řešili (nejen IVT integrace): https://husdata.se/produkter.asp?prodid=18
Tak si odpovím sám a pro ty, kteří by to do budoucna řešili (nejen IVT integrace): https://husdata.se/produkter.asp?prodid=18
Ahoj, podařilo se ti IVT čerpadlo přes zmiňovaný H60 gateway propojit s loxonem?
Přemýšlím o IVT GEO 12E (země/voda) a to také nemá MODBUS. z IVT mi napsali, že komunikací řeší právě Husdata, ale jestli to nějak funguje s loxone se nevyjádřili.
Dalším řešením by bylo použít jiné TČ, ale asi v této kvalitě nic podobného není.
Můj požadavek je Scrool kompresor, 400V napájení, invertor. Děkuji za rady, nabídky. Petr
Ano, podarilo funguje to perfektne. Jedine co bych tomu vytknul je absence lan portu - holt nekdy se stane ze ta komunikace po wifi neni spolehliva a dostavalo se to do takoveho stavu, ze loxone se na to nechtel pripojit. A pomohl az restart loxone, noc jineho. Tak jsem ted jeste navysil timeout interval pro modbis tcp a uvidim jeatli je nejaka zmena.
ahoj. tiež som si dokúpil husdata a mám v pláne si to prepojiť s loxonom.
nerozumem ale úplne konfigurácii ako to viem do configu pridať.
vedel by si nám napísať ako si postupoval?
Vopred ďakujem.
Ahoj. Také má IVT Prémium EQ a Husdata mi byla doporučena. Jen jsem u nás nenašel dodavatele. Jak dlouho trvalo dodání od výrobce a chtěl zaplatit předem? Díky za odpověď.
Dodavatel mi nainstaloval IP modul připojený do sítě. Tváří se jako do sítě připojený (podle kontrolky). V síti ho najdu (přiřadil jsem mu i pevnou adresu), ale mobilní aplikace IVT Anywhere sice přečte kód na IP modulu (název i výr. číslo), ale v dalším kroku ho přes Wifi nenajde.
@milan53 Ahoj.
kupoval som to na zreme priamo u výrobcu.
https://husdata.se/produkter.asp?curr=EURO
objednal som tento produkt, dodanie trvalo cca 14dní, platil som vopred cez platobnú bránu na webe.
po potvrdení platby to bolo trochu zvláštne, trochu som sa obával či niečo dôjde, a kým som mail s mojou otázkou na ich info@husdtata dopísal prišlo mi potvrdenie.
tak či tak odpoveď na môj mail bola promptná.
Zapojené a spojazdnené to už mám už len sa dopracovať ku tomu aby som to mal aj implementované do loxonu.
Additional info: H1-C1 IVT Rego 1000,
IVT EQ E6
-----------------------------------------------
Item code: H60
Productname: H60 Universal Wireless Gateway
Quantity: 1
Price: 132.5 EURO
----------------------------------------------
Shipping: 9.5 EURO
Total: 142 EURO
VAT: 28.4 EURO
HUSDATA
Email: [email protected], Address: Norra Pitholmsvägen 14, 941 46 Piteå SWEDEN
Díky za odpověď, objednám a zase bude co zkoušet (už je brzy tma a venku se nedá nic dělat).
Ahoj. A nevytvoril by si nám nejaký simple config ako si to nakonfiguroval?
Veľmi by nám to pomohlo ak by sme nemuseli koleso vymýšľať.
Alebo aspoň knižnicu pre zariadenie ak by si exportoval.
Vopred ti všetci ďakujeme.
Prikladám čo som dnes vystrojil
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Modbus Title="husdata ivt EQe6" Comment="" Channel="1"> <Info templateType="7" minVersion="13000726"/> <ModbusCmd Title="Teplota vykurovanie zásobník" Comment="" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota výparníka" Comment="" ModbusAddress="4" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota vykurovanej vody" Comment="" ModbusAddress="2" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota spiatočky" Comment="" ModbusAddress="1" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota kondenzátora" Comment="" ModbusAddress="3" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Vonkajšia teplota" Comment="" ModbusAddress="5" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota TUV" Comment="" ModbusAddress="7" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Kompresor" Comment="" ModbusAddress="13" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/> <ModbusCmd Title="Teplota na kompresore" Comment="" ModbusAddress="8" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Čerpadlo studený okruh" Comment="" ModbusAddress="14" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/> <ModbusCmd Title="Čerpadlo Vykurovanie" Comment="" ModbusAddress="15" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/> <ModbusCmd Title="Alarm" Comment="" ModbusAddress="24" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/> <ModbusCmd Title="Dotop" Comment="" ModbusAddress="26" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>%" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> </Modbus>
Zdravím všechny,
mám TČ IVT Air X90 (dle výrobce REGO 2000) na stránkách jsem koukal ze hustodata podporuji i toto čerpadlo. Bude config funkční i na tento typ?
Děkuji za reakci!
mal som v konfigu chybu v niektorých názvoch a dátových typoch (napríklad záporná vonkajšia teplota sa nezobrazovala správne)
prikladám nový.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Modbus Title="husdata ivt EQe6_Update" Comment="" Channel="1"> <Info templateType="7" minVersion="13011117"/> <ModbusCmd Title="Teplota zásobník" Comment="" ModbusCmd="4" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota výparníka" Comment="" ModbusAddress="4" ModbusCmd="4" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota vykurovanej vody" Comment="" ModbusAddress="2" ModbusCmd="4" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota vratnej vody" Comment="" ModbusAddress="1" ModbusCmd="4" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota kondenzátora" Comment="" ModbusAddress="3" ModbusCmd="4" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Vonkajšia teplota" Comment="" ModbusAddress="5" ModbusCmd="4" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Teplota TUV" Comment="Zásobník hore T3" ModbusAddress="7" ModbusCmd="4" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Kompresor" Comment="" ModbusAddress="13" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/> <ModbusCmd Title="Teplota na kompresore" Comment="" ModbusAddress="8" ModbusCmd="4" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>°C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Čerpadlo studený okruh" Comment="" ModbusAddress="14" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/> <ModbusCmd Title="Čerpadlo Vykurovanie" Comment="" ModbusAddress="15" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/> <ModbusCmd Title="Alarm" Comment="" ModbusAddress="24" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/> <ModbusCmd Title="Dotop" Comment="" ModbusAddress="26" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="10" Unit="<v.2>%" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="10"/> <ModbusCmd Title="Ohrev Vykurovanie _ TUV" Comment="" ModbusAddress="17" ModbusCmd="4" ModbusPollingCycle="20" Unit="" Analog="false" Sensor="true"/> </Modbus>
@manitu
ak je to aktuálne tak config môžeš použiť ako šablónu a zmeníš si už len adresy ktoré budeš čítať (môžu byť odlišné nájdeš v web interface keď sa pripojíš na svoje "husdata")
prípadne si odoberieš alebo pridáš ďalšie.
Neřešil jste někdo, jak přes husdata manuálně sepnout topení TČ? Jde mi o to, že bych chtěl (nad rámec klasického ekvitermního řízení) v situaci kdy mám přebytek z FVE sepnout třeba na hodinu topení (TUV umím, s tím problém není). Bohužel nepřišel jsem na žádný fungující způsob (offset na teplotu zpátečky nastavovat nejde, offset na venkovní teplotu nefunguje, protože rego používá klouzavý průměr)....
Zopnututie TC som neriešil ale moje TC EQ e6 ma dva vstupy ktore sa daju cez rego ovládať. V menu tc sa tymto dvom vstupom da priradiť funkcie. Na prvej mam blokovanie ohrevu TUV a na druhom mam blokovanie ohrevu do kúrenia.
V regu to su adresy na modbus 36 a 37
Od tc nemam zapojene vnutorne cidlo.
V tc mam krivku nastavenu vyzsie aby bola teplota v zasobniku o kus teplejsia ako je požadovana. To mi zabezpeci dostatok tepla vo vyžsiom tarife kedy blokujem cele cerpadlo na druhom vystupe.
K regulácii este doplnam...
TC mi nabija externy zasobnik a cerpadlova skupina s domiesavanim reguluje teplotu do rozdeľovača.