Ahoj všem,

mám dotaz na zkušenější.
Pořídil jsem si obyčejný 24V senzor pohybu a pro jistotu i samostatný 24V zdroj na DIN lištu. Schéma zapojení toho senzoru je jednoduché:

Prostě 24VDC (L), nula (N), a spínaný vodič (OUT), na kterým buď protéká nebo neprotéká 24VDC.

Dle Loxone dokumentace by mělo jít připojit spínaný vodič přímo na digitální vstup:
https://www.loxone.com/cscz/kb/kabelaz/#senzor_pritomnosti

Ale to mi nechodí.
Poradíte co mám špatně, případně jak to správně zapojit?? Možná jsem lama a nepochopil jsem fungování DI.

Díky

This topic was modified 5 years ago by Glaster

   
Quote
(@honza)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 103
 

Jako podle toho obrázku bych tedy typoval, že je to na 220V.

Označení L+N a u vstupu IN ~ jako střídavý by tomu docela odpovídalo....


   
ReplyQuote
(@glaster)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 31
Topic starter  

Ahoj, není.
Obrázek jsem vzal z internetu, ale v manuálu vypadá naprosto stejně. I označení vodičů je stejné. Ale jedná se skutečně o 24V pohyb. senzor. Senzor jako takový funguje, to mám otestované, změřené. Jen se mi v LiveView na digitálním vstupu nemění stav, což potřebuji, jelikož tím budu vyvolávat další činnosti.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2209
 

Proč nenapíšeš přesný typ senzoru?


   
ReplyQuote
(@glaster)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 31
Topic starter  

Protože ty čínské nemají žádné identifikovatelné označení.
Ale odkaz přiložit mohu:
https://www.ebay.com/itm/Outside-Automatic-PIR-Motion-Sensor-Switch-For-Outdoor-Security-Wall-Light-New/123770578773

 


   
ReplyQuote
(@david-pr)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 643
 

pouzivas stejny zdroj jako pro loxone?


   
ReplyQuote
(@glaster)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 31
Topic starter  

Ne, jelikož plánuji těchto senzorů víc a nevím, na kolik jsou využity ty Loxone zdroje, tak mám separátní zdroj:
https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/DR-15-24-Mean-Well-Napajeci-spinany-zdroj-na-DIN-li-d249.htm


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

1. minus pol zdrojov mas predpokladam spojene.
2. pises ze si meral, cize urcite ten senzor ma na vystupe 24V plus ?
3. nespina 24V verzia nahodou k zemi a potrebujes pullup rezistor?


   
ReplyQuote
(@david-pr)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 643
 

Tak proto Ti to nefunguje. Musis mit stejny potencial bo jak se to jmenuje, aby to seplo vstup na loxone( propojenou nulu na zdrojich).

Zkus to pripojit na stejny zdroj co mas s loxone a voala, pojede to.


   
ReplyQuote
(@glaster)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 31
Topic starter  

@smotek7
1. nemám, plánuji to, ale pro test jsem to nepovažoval za důležité na sepnutí DI, spíš jen kvůli ochraně vynulovat potenciály.
2. ano, určitě se na výstupu objevuje 24V plus
3. to netuším, ale při měření se samozřejmě černým kabelem měřáku dotýkám mínusového pólu zdroje

 

@David
mohu zkusit. Propojit nuly zdrojů mám v plánu. Jen jsem myslel, že DI funguje prostě tak, že detekuje a nebo nedetekuje rozsah napětí na vodiči a tím mění stavy.

This post was modified 5 years ago by Glaster

   
ReplyQuote
(@david-pr)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 643
 

Pokud pouzivas jiny zdroj pro toto PIRko a nemas propojene -V zdroju, tak je to porad rozpojeny obvod. Chyby -V.

osobne bych ale volil reseni PIRek, ktere ma zvlast napajeni a zvlast signalni napeti pro DI. 


   
ReplyQuote
(@glaster)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 31
Topic starter  

Aha, tak to zkusím.

Btw. máš nějaký konkrétní návrh/tip na 12-24V PIR v černé barvě a s venkovní montáží na stěnu??
U těchto se mi líbil 160° úhel snímání a 12m dosah při montáži ve 2,5m výšky. Reálně mám vyzkoušeno snímání v 11m a sensitivitě cca 40%, takže mi to nespíná pohyb listů stromu.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

Tak opravit 1.

2,3. by malo byt ok.


   
ReplyQuote
(@pepop)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 24
 

Když vidím, jak se s tím trápíš, nebude lepší použít něco na 24V s výstupem ?

Používám tyhle a jsou super i designově http://www.satel.pl/cz/product/212/AQUA%20Ring%20S,Stropn%C3%AD-PIR-detektor-pohybu

Varianta S je na 24V ss

U nás to seženete přes https://www.tssgroup.cz/ musíte poptat


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

@pepop a co mu pomoze vymenit 24V senzor za 24V ?  A on nehlada stropny ani interierovy.


   
ReplyQuote
Page 1 / 2