Ahoj,

už je zde jedno téma ohledně pojistek, ale je uzavřené, tak musím založit nové.

Psal jsem L dotaz ohledně pojistek a ten mi poradil, abych to hodil jako samotné téma sem.

Nakoupil jsem ty stejné držáky pojistek jako L a teď ale řeším dilema jaké pojistky (A) použít (5x20 a rychlé).

Mám 24V zdroj max.2,4A.

Tzn. za zdroj dát 2,5A pojistku - má to smysl, když budu jistit každý extension zvlášť?

Ta pojistka by tak sloužila k odjištění vypínačů a senzorů, které jedou na 24V?

 

Miniserver:

Dle datasheetu má spotřebu max. 4,3W (all relays open) a Power loss at max. load 8,6W. V součtu je to pak 12,9W (0,5375A).

tzn. na něj použít pojistku 1,25A.

 

Extension:

dle datasheetu má spotřebu 2,9W (0,13A).

tzn. na něj použít pojistku 0,25A.

 

Relay Extension:

dle datasheetu má spotřebu max. 3,8W (0,158A).

tzn. na něj použít pojistku 0,25A.

 

Dimmer:

dle datasheetu má max spotřebu 360mW (0,015A). 

tzn. na něj použít pojistku 0,36A.

 

a takhle se dá pokračovat se všemi jejich extensiony. Nebo si to zjednodušit a všude (krom Miniserveru) lupnout 0,5A a neřešit to?

Nebo to počítám špatně?

 

Díky za vaše reakce!

This topic was modified 3 years ago by SiebenCZ

   
Quote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3067
 

Super, dik ze si to hodil sem.

Hodim sem i svou puvodni odpoved, co vim. A bylo by fajn, kdybychom tady dali dohromady kompletni how-to pojistky ;-).

Za sebe, hned za zdrojem mam 2 vetve. jedna jde ciste jen do Loxone, druha pak na vse ostatni. Uz mi bylo receno, ze i to neni idealni a chce to spravne 2 zdroje, jeden Loxone+extensions, druhy pak napajeni silovych svetel a dalsich veci.

Kazdopadne, za zdroj sem dal aktualne pojistku, ktera je o 50% vykonu zdroje, coz je dostatecne pro vsechno co napaji a zaroven by mela vyresit, kdyby sel zdroj do zkratu.

Dal, jak pises jisteni vypinacu a senzoru, tak to nekdo (tusim ze Kobra) psal, ze i tohle ma mit vlastni pojistku. Nejen extensions/miniservery, ale i 1-wire zvlast, tlacitka zvlast, atd. 

Co se pojistek u jednotlivych extensions tyka, tak tam si myslim, ze to tak je, ale toto by bylo fajn, kdyby nekdo erudovanejsi potvrdil. A pripadne pridal, co jeste poresit a jak.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1898
 

@siebencz niektore vypocty celkom nechapem. MS 0,5375A davas 1,25A ?
Podlamna mna zase na 100mA to netreba riesit. Uplne ti stacia 0,5A , 1A, 2A....
Pri poruche tie prudy rastu vacsinou nasobne.

Ja odporucam jedna poistka Loxone (cize MS, ext...)
Ak su tam vykonove prvky napr. Tree DMX dimmre , tak tie zvlast.
Istenie co ide z rozvadzaca von (napr. 24V vypinace), jedna poistka, beznom dome musi stacit 0,5A.
Ak su zvlast zdroje na svetla (aj 20A) treba rozdelit na viac poistiek,
do niektorych dimmerov nevlezu extra hrube vodice, cize ked tam vleze 1,5mm2 tak tam treba max 5A poistku.
Netreba zabudat, ze sa neisti len zariadenie ale aj vodice.


   
ReplyQuote
acter
(@acter)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 256
 

Pokud nepredepisuje pozadovane jisteni primo vyrobce, tak se jisti paradoxne podle vedeni ne podle spotrebice.


   
ReplyQuote
cybermole
(@cybermole)
Ubiquiti hater
Joined: 6 years ago
Posts: 577
 

Hoši, začínám být některé věci docela alergickej. Za chvilku to tu bude vypadat jak na Primě, kde týpek vypaloval dřevo magnetronem z MW.

@siebencz Na všechno, co si napsal je F1A pojistka ok. Jistit miniserver samostatně ano, ostatní extension nemá smysl moc dávat samostatně. Power loss nemá nic společného s 24V větví, to je tepelná ztráta silového obvodu na relátkách. Pokud chceš jistit samotný výstup ze zdroje, tak si tam dej 2A, pro tvoje účely je to naprosto dostačující.

Jistit vypínače (hloupá tlačítka), pokud v nich nejsou spotřebiče (LEDky nebo jiné ptákoviny) nemá moc smysl.

1,5mm se může v pohodě jistit 10A pojistkou.


   
ReplyQuote
(@_petr_)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 492
 
Posted by: @siebencz

Power loss at max. load 8,6W. V součtu je to pak 12,9W (0,5375A).

Podle mě sčítáš něco, co se sčítat nedá. Maximální příkon je 4.3W a podle toho bys spočítal jištění. Ztrávový příkon mimo vlastní spotřeby zohledňuje například ztráty na kontaktech relé Ale to už nesouvisí s jištěním.


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 
Posted by: @cybermole

Jistit vypínače (hloupá tlačítka), pokud v nich nejsou spotřebiče (LEDky nebo jiné ptákoviny) nemá moc smysl.

Jistit hloupa tlacitka jiste nema smysl, ale ma smysl jistit to UTP, ktere vede do tlacitka.


   
ReplyQuote
cybermole
(@cybermole)
Ubiquiti hater
Joined: 6 years ago
Posts: 577
 

@blaf jedna pojistka navíc nikoho nezabije, ale pokud tam jsou hloupá tlačítka, tak tam není "ostrá" zem, ale GND s 300k resp. 45k odporem, při případném zkratu se může stát jen to, že se rozsvítí nějaký dig. vstup


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

@cybermole mas pravdu


   
ReplyQuote
(@skadra)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 171
 

Jestli že @SiebenCZ píše že má 2,5A zdroj tak jsou pojistky víceméně zbytečné, protože elektronická ochrana ve zdroji je několika násobně rychlejší než ty pojistky, takže v případě zkratu pojistky vůbec nezareagují. Pojistky jsou v tomto případě jen proti přetížení, možná by pomohly proti tomu co se stalo @L že mu začal "hořet" extension, ale je otázka kolik to v tu chvíli bralo a jak je velký zdroj, protože ty pojistky jistí jen proti přetížení, ne zkratu. Pokud teda nepoužíváte zdroje s funkcí "vypálení pojistek" o čemž pochybuji, nebo trafo. 


   
ReplyQuote
(@sundevil)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 197
 

Takze staci koupit toto?

 

Svorka řadová pojistková RSP-4 LED A681210  Jen nevim zda to muza dat vcetne te led? Bude to fungovat?

Pojistku tuto Pojistka skleněná trubičková 5x20mm F 1,25A/250V 520.618 

 

Zdroj manm TDK Lambda 30-24 takze 1,25 A


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 
Posted by: @sundevil

Takze staci koupit toto?

 

Svorka řadová pojistková RSP-4 LED A681210  Jen nevim zda to muza dat vcetne te led? Bude to fungovat?

Pojistku tuto Pojistka skleněná trubičková 5x20mm F 1,25A/250V 520.618 

 

Zdroj manm TDK Lambda 30-24 takze 1,25 A

Ano, tohle. Ta LED neni potreba, ale uskodit by nemela.


   
ReplyQuote
(@sundevil)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 197
 

@blaf

dekuji moc 🙂

 


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

Bez ledky stoji polovinu. A i tak neni uplne levna. 


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

@cybermole Pri skrate digitalneho vstupu sa bez istenia rozsvieti utp kabel. Tok prudu je:

24V+ -> utp kabel -> tlacitko -> utp kabel -> loxone digital in

Pokial ten digital in uzemnim (porucha, skrat, zle zapojene, cokolvek) a stlacim tlacitko, tecie utp-ckom maximalny prud co vie zdroj dat, nez (ak) nezareaguju ochrany zdroja.

Vsetko napajanie co ide cez UTP-cka za mna jednoznacne istit 500mA poistkou, idealne vratnou, alebo termo, ale to sa opakujem, toto bolo riesene v clanku o odpalenom transile 100x.


   
ReplyQuote