Forum
Nemáte někdo zkušenosti s tenzometrickými snímači? Potřeboval bych zvážit bečku s pivem s tím, že by mě Loxone upozornil že je v bečce posledních 5 piv. Ideálně asi s výstupem 0-20mA nebo možná i něco s nějakým komunikačním protokolem.
Díky 🙂
Ty si vážně diagnóza. Klinika už je dostavena, nebo to potřebuješ na stavbu?
@smotek7 - vypadá to dobře ale já bych potřeboval nějaké hotové řešení abych se tím nemusel zabývat, protože toho času už nemám tolik.
@l-adamek - však mě znáš 🙂 Klinika je momentálně ve stavu omítání. Mám téměř hotovou fasádu, nataženou část elektroinstalace. Do konce roku bych chtěl mít hotové omítky a betonové podlahy, abych přes zimu mohl pracovat na technologiích ve stropech a samotné SDK stropy.
Tu váhu na bečku piva bych chtěl do pergoly. Nejhorší je, když dojde pivo když to nečekáš 🙂
Zatím jsem našel toto
pokud bych k tomu připojil tento indikátor
https://www.vahyrobin.cz/Vazni-indikator-DINI-ARGEO-DFWL-d1066.htm
tak bych měl výstup RS232, což už bych snad nějak dokázal integrovat do loxone. Musel bych ale dokoupit RS232 ext.
Ještě jsem zjistil, že mají v nabídce kompletní váhu i s indikátorem a RS232 rozhraním.
https://www.vahyrobin.cz/vaha-Baxtran-TS150-150kg-20g-500-x-400mm-d1637.htm
@koldavideo Hmmm stebu nieco nieje v poriadku ked chces kupovat rs232 extension. Ved USR….
Ja mam kupene osobne vahy 2ks po 7€.
Vykucham elektroniku a vymenim, aby som nemusel mechnicky moc upravovat.
Vies ked grilujes aby nedosiel plyn 😀
Tak zatím jsem našel tohoto favorita : https://www.vahy-praha.cz/levne-vahy/1367-vaha-na-baliky-a-sudy-css-100-s-oddel-indikatorem.html
Opět rozhraní RS232, což mi nijak nevadí a hlavně mám využití na jiné účely.
Na vazenie hociaky tenzometer s HX711, co mechanicky vyhovuje. Je dost na vyber.
Ja mam teraz 2 osobne vahy a tam vymenim display za modul s HX711.
Na komunikaciu hociake ESP, na foto je Wemos D1 mini.
A nejaky DC/DC menic, zalezi s coho to to napajat.
V ESP je SW EspEasy, nastavi sa tam len komunikacia s HX711.
Najpracnejsia je kalibracia lebo sa robi v dvoch bodoch a nieje tam nejeke "zero" tlacitko.
dík za info, já bych to potřeboval rozepsat trošku pro lajka. Tenzometry a HXmodul chápu. Co se týče Vemosu, tak tam se musí vytvořit nějaký program? Koukám že má Wi-Fi , já můžu mít i drát? Potřebuji zvážit průběžně 10 úlů, třeba každou hodinu, to není úplně důležité. Ani kalibrace na přesnou váhu není úplně důležitá, potřebuji spíš zjišťovat trend, jestli váha stoupá, či klesá. Jak to pak celé komunikuje s Loxonem? MODBUS TCP? Děkuji za odpověď
SW pozri tu na wiki
https://www.vodnici.net/wiki/espeasy-firmware-pre-moduly-esp/
Posiela to UDP.
Ale pre 10 ulov pozri HX711 s modbusom. Su aj take.
Potom by som dal len prevodnik Modbus RTU na Modbus TCP.
Ked klesa vaha znamena, ze vceli vynasaju med prec ? 😀
@smotek7 dík za info. Zkusím vše nastudovat.
když klesá váha, tak už ho nesbírají, ale žerou 😀 No a taky s tím hlavně poznáš zásoby přes zimu.
@smotek7 Blahopřeji, na mě to je asi moc složité...kdyby sis chtěl vydělat nějakou kačku a pomohl mi s tím, byl bych rád 👍