Posted by: skindr

Info pro ostatní. Elektroměry mají přehozené A a B. Jinak zprovozněno s modulem USR - TCP232 - 410S

ten modul z Ali si pouzil miesto ModBus extension? mas k tomu nejake detailnejsie info ako zapojit/nastavit? dik


ReplyQuote
skindr
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 111
20/07/2017 2:01 pm  

Jasně, modul našel Kolda, použil jsem ho místo modbus extension a je plně funkční.


ReplyQuote
Dáda
(@vary)
Honorable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 575
21/07/2017 6:54 am  

Ahoj, vkládám sem hotový Loxplán, který funguje a zobrazuje nejdůležitější informace z elektroměru.

Zapojení drátů je 3-X a 2-Y, třetí netřeba.

 

pro ty,co používají starej loxconfig, zde novej

https://drive.google.com/open?id=0B98IQMFifFSCRmNkWXpNOEpPYWc

 


radek and Aleq liked
ReplyQuote
Aleq
 Aleq
(@aleq)
Reputable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 279
21/07/2017 1:58 pm  

Dáda - lehký offtopic - kde jsi vzal 8.4.6.11? Mám (a i podle oficiálního Changelogu je poslední) 8.3.3.21... 😕


ReplyQuote
Dáda
(@vary)
Honorable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 575
21/07/2017 2:00 pm  

Aha xD dam vám sem poslední, je myslím ze včera. Na webu mají starý a ten auzoupdater nikdy nefungoval 


ReplyQuote
killeriq
(@killeriq)
Reputable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 317
21/07/2017 2:15 pm  

skindr - mozes postnut aj ty jako si zapojil ten MODBUS z ali? ci sa tam nieco ine nastavuje alebo jako to mas. dik


ReplyQuote
juras
(@juras)
Estimable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 230
21/07/2017 3:52 pm  

kde sa da stiahnut novsi lox config? 


ReplyQuote
Dáda
(@vary)
Honorable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 575
21/07/2017 3:53 pm  

Nahoře je link


ReplyQuote
juras
(@juras)
Estimable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 230
21/07/2017 4:12 pm  

promin, jeste dalsi off topic -vi nekto o dalsich produktech loxone? specialne tree?

 


ReplyQuote
skindr
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 111
21/07/2017 4:29 pm  

killeriq - v podstatě stejné, jen v jiné složce. 🙂


ReplyQuote
Dáda
(@vary)
Honorable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 575
21/07/2017 7:25 pm  

skinder: to je pres ten modbus to tcp z ebaye co nasel kolda ?


ReplyQuote
skindr
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 3 years ago
Posts: 111
21/07/2017 7:35 pm  

Jj, přesně ten.


ReplyQuote
JaanT
(@jaant)
Eminent Member
Joined: 2 years ago
Posts: 34
13/09/2017 10:21 pm  

Ahoj, muzu se zeptat na to zapojeni? Z obrazku to vypada, ze je zapojeno do X&Z...


ReplyQuote
jirin.sv
(@jirin-sv)
Estimable Member Moderator
Joined: 2 years ago
Posts: 123
14/09/2017 9:41 pm  

Ahoj,

dovolím si dodat malou poznámku k komunikaci s ABB přes Modbus. Ukázkové konfigurace, které zde kolují, nejsou správné. Čtení nefunguje správně pro hodnoty, kdy  jsou zapsány ve více než jednom registru (32bit int / uint) a hodnota překročí 32767 /  65535. Nejsnáze je problém vidět u monitorování výkonů, když jsou trošku vyšší proudy (nad 10 A). Ukázka modbus kominukace zde:

Chyba

Registry 23316+23317 jsou aktuální celkový činný výkon, kdy správná hodnota je 3*2^16+38863 => 2354,71 kW/h, kdežto když se přečte pouze registr 23317 je výkon rázem pouze 38863 => 388,63 kW/h.

Za prvé se odkážu na dokumentaci elektroměru:

Hodnoty, které jsou definovány jako unsigned pro 2 registry (32 bit) mají být čteny takto:

1

a nabývají hodnot <0, 2^32-1>.

Signed pro 2 registry (32 bit) pak takto:

2

– nabývají hodnot <-2^31,  2^31-1>.

Trochu problematičtější je korektní čtení celkových spotřeb, které jsou dokonce uvedeny jako 64bitové unsigned hodnoty. To už Loxone nativně přečíst neumí, ale je to také řešitelné. Je nutné načíst 2 hodnoty a následně je hodit do vzorce "2^32*I1+I2":

3

. Toto je možná až moc paranoidní řešení (odběr by musel být větší než 42949 MW/h, aby se chyba projevila), ale osobně mám rád věci správně ošetřené :).

Zde přidávám Modus šablonu pro Loxone:

. Soubor jednoduše vzít, rozbalit a uložit do C:\ProgramData\Loxone\Loxone Config X.Y\Templates\Comm. V Loxone config pak přidat tímto způsobem:

4


L, Honza, radek and 1 people liked
ReplyQuote
Aleq
 Aleq
(@aleq)
Reputable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 279
14/09/2017 10:21 pm  

Zatím to nemám propojené přes ModBus, ale i tak musím složit poklonu. Krásně rozebrané a vysvětlené. Díky!