Forum

Forum

Railduino k Loxone
 

Railduino k Loxone  

  RSS

hermidawe
(@hermidawe)
Active Member
Joined: 2 weeks ago
Posts: 7
22/03/2020 12:59 pm  

Ahoj, mám domácnost řízenou automatem Loxone, k tomu mám 3x Railduino přes ethernet, fungovalo dobře vč. 1W, ale už delší dobu řeším zasekávání automatu. Zjistil jsem, že mi systém padá - zasekne se procesor Railduina v závislosti na sepnutí pomocného relé. Používám relátka od Finder, vyzkoušeno jak 24V cívky tak 230V cívky. Nemáte s tímto někdo zkušenost jak upravit, případně co přidat? Nebýt zasekávání jsem s Railduinem moc spokojen. 

Děkuji za případné rady


Quote
koldavideo
(@koldavideo)
Noble Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 1530
22/03/2020 4:11 pm  

Není jednodušší se zeptat přímo výrobce? Jinak Railduino mám také 2ks (nikdy jsem je nezapojil) starší a novější, kdyby někdo chtěl, klidně nechám za 50%.


ReplyQuote
hermidawe
(@hermidawe)
Active Member
Joined: 2 weeks ago
Posts: 7
22/03/2020 5:07 pm  

Výrobci bohužel netuší čím to je, myslel jsem zda někdo neřešil, přijde mi divný, že to jako jedinému blbne mě. Mám tři railduina a dělali to všechny. Po vyřazení relátek to přestalo zlobit, nyní mám nový relay a nerad bych si odpálil LED světly výstupy tak jako už asi 5 výstupů na railduinu.


ReplyQuote
koldavideo
(@koldavideo)
Noble Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 1530
22/03/2020 5:21 pm  

Ty relátka napájíš ze stejného zdroje jako railduino? Tak nějak bych si tipnul na zdroj. 


ReplyQuote
hermidawe
(@hermidawe)
Active Member
Joined: 2 weeks ago
Posts: 7
23/03/2020 10:15 am  

jj mám to z jednoho zdroje, ale spadne vždy jen některé railduino. Zkoušel jsem i cívky na 230V a je to stejné. Je tam asi nějaký rušení...:(


ReplyQuote
Karlos
(@karlos)
New Member
Joined: 2 years ago
Posts: 4
24/03/2020 8:09 am  

Mám jich s loxone nasazených 8ks, super věcička od pana Sedláčka, mimochodem zlatý člověk. Od začátku na 4ks v průmyslovém prostředí obrovské problémy se "zátuhy". Po výměně stykačů s cívkou 220V na cívku 24V se to o dost zlepšilo. Evidentně problém s EM kompatibilitou. Dle dodavatele zkusit změnit umístění v rozvaděči, příp. vyloučit souběh silové kabeláže. Což u nás nejde. Musel jsem to u kritických spínaných věcí vyřešit stykačem s dvěma spínanýma kontaktama a jeden z nich použít zpět na railduino na vstup. Pak testuju, jestli výstup souhlasí se vstupem a navíc pravidelně pingem zjišťuju dostupnost railduina a v případě nedostupnosti vzdáleně pomocí loxone výstupu odepnu GND na svorce "EN" railduina a tím ho vzdáleně restartuju. 
Pak ještě používám u kritických věcí periodické dotazování hodnoty vstupu pomocí UDP příkazu v loxone configu "railx staty" (x číslo railduina, y číslo vstupu railduina), kdyby loxone náhodou UDP packet od railduina "nezachytil".
Od té doby o tom ani nevím. Je to škoda, mám zadrbané zbytečně vstupy na railduinu a o malinko komplikovanější loxoplán. Ale dle infa to mají v nové verzi 2.1 víc poladěné (plošný spoj).


ReplyQuote
hermidawe
(@hermidawe)
Active Member
Joined: 2 weeks ago
Posts: 7
25/03/2020 11:00 am  

Moc děkuji za info. U mě se s cívkami 24V projevilo zlepšení, ale neodstranilo úplně. Blbý je to, že jsem si koupil original Relay, k němu dal raději pomocné relé (230V) a při sepnutí mi padá Railduino, takže i když to přes něj nejde tak padá. Rozvaděč mám docela naplněný, takže místa moc není. Kabeláž nelze oddělit. Vstupy volné mám, ale zase vyhodnocovat vstupy atd... O resetu uvažuji, ale nepřijde mi to komfortní:(


ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Noble Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 1117
25/03/2020 11:36 am  

Nemoze to byt nic ine ako zakmit v napajani, alebo rusenie. Aj ked aktualny firmware relayduina je (asi este stale) z velkej casti moj kod, takze v tom mozu byt nasekane chyby (joke, ja chyby nerobim (joke)) :D.

Pozri na napajanie osciloskopom. Mas na (vsetkych) relatkach flyback diody?


ReplyQuote
hermidawe
(@hermidawe)
Active Member
Joined: 2 weeks ago
Posts: 7
25/03/2020 12:46 pm  

Ahoj Diody právě nemám, proto jsem se zde ptal zda by mi někdo nemohl poradit. Jakou diodu použít?


ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Noble Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 1117
26/03/2020 9:48 am  

Pokial mas externe rele, obvykle sa dodavaju (za nekrestanske prachy imho) ako prislusenstvo patice rele. Pokial nie, mozes pouzit cokolvek co zvladne reverzne napatie nad 24V. Napr. 1N400*. Pokial to ale robi 220V rele (tzn. loxone spina 220V a to potom tych 220V z relay extension ide do externeho rele, ktoreho cievka je tiez na 220V), tak to kopancom od rele nebude a bude to nejake elektromagneticke rusenie. (a len pre istotu dodam, ze na to rele davat uvedenu diodu by nebol uplne najstastnejsi napad 😀 )


ReplyQuote
Share: