Forum
Zdravím
chci se zeptat jestli ste už viděli případně máte vy vysvětlení proč by se do monolitických překladů měli dávat nahoru silnější roxory než dolů. Tak mi to navrhl projektant. Je pravda že tyto mon. překlady jsou vylité betonem zároveň se stropem.
Mnoho neznámých na fundovanou odpověď. Máš k tomu dokumentaci? Ptal jsi se přímo tvůrce?
Dokumentaci mám, ale uz toho se moc vyčíst nedá. Prostě 3 pruty nahoře tl. 14 , tři pruty dole tl 12. Tvůrce tvrdí že to je tak správně že to působí jako vetknutý nosník... čemuž moc nerozumím.
Pokud je to nad nějakým otvorem, tak by to mělo být naopak, popř. nahoře i dole stejný průměr.
Ale v dnešní době je možné všechno, projekty kreslí kdekdo a vůbec nad tím nepřemýšlí. Já rozděluji projektanty na ty, kteří umí jen kreslit a na ty, kteří umí projektovat. Co se vše kreslí v PC, mají někteří tendenci tvořit nesmysly, protože u toho moc nepřemýšlí, popř. dělají na PC dalších 5 věcí najednou.
Ano překlady nad oknama 3-4 m dlouhé. Ono je to spíš dotaz na nějakého projektanta, který rozumí statice...
Napadají mě pouze dvě situace, kdy by tomu tak mohlo být:
1) jedná se o překlad u rohového okna bez sloupku v rohu
2) jedná se o spojitý nosník s podporou (sloupkem) uprostřed rozpětí
Pokud se bude betonovat zároveň strop i překlady, pak je to složitější a je nutné znát podrobnosti. Doporučuju se obrátit na statika.
Urcite resit se statikem, vyplati se to a vypocet nosniku, bude par korun. Bezne je prave obracene. Dole silny drat, nahore slaby. Treba Heluz preklad ma myslim spodni 14 roxor a vrchni 6mm. Nedavno mi jeden upadl, tak jsem ho prelomil.