 xoor
(@xoor)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 103
 

Jak píšu, kontrolujte si sprcháče a vany.  Je jedno jestli tam máte PT nebo ne a jaké máte žlaby. Video znám a nechápu, že museli vymlátit komplet celé patro! Muselo to být uděláno hodně špatně nebo došlo k obrovské poruše. Škoda, že nenatáčeli, při demolici koupelny.

add soused: prosím lepší info: beton/ anhydrit, vlkost při pokládce dlažby byla měřena, po jaké době to udělalo? 
Viděl jsem hodně staveb, kde se nátopová zkoužka prováděla až po pokládce dlažby. V takovém případě se zbytková voda v betonu nebo anhydritu nemá kam odpařit a sráží se na spodní straně hydroizolace nebo dlažby. Časem to udělá svoje.  


   
ReplyQuote
klapalik
(@klapalik)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 
Posted by: @kudykam

...

5) u kuch linky sem počítal s tím že by tam neměla zustat mezera, ale bral sem že trubka přímo na rozhraní linky 60cm by měla stačit, proč ji dávat hlouběji?

...

 

 

 

Na bytě jsem si dal do kuchyně topný drát pod dlažbu, bohužel 60cm od zdi. Jenže alespoň u naší kuchyně byla 60cm jen deska. Skříňky byly 55cm a sokl jen 51. Když se člověk postavil k lince, studěly ho palce. Bylo to nepříjemný tak, že bylo lepší netopit vůbec a mít to chladnější všude.

This post was modified 4 years ago by klapalik

   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

Změnil sem vzdálenost trubky na 50 cm od zdi. Bude to stačit nebo mám dát ještě víc?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Kurva to staviate tie domy na ladovcoch, alebo nemate v podlahe izolaciu? Ja som tiez chcel hada pod sprchac, odhovorili ma od toho (vysychanie zlabu), tak to nemam. Ked leziem do sprchy, tak mam problem pocitovo rozoznat zmenu teploty, nech je tam 1-2 stC (vo vykurovacej sezone) tak bude vela.

Inak to video je festovny masaker. Ja mam 2 sprchace, oba v prizemi, oba so zlabom, tak ich dnes obzriem. Ale mam VPC a nie drevostavbu (chvala bohu). Predstava ze demolujem 200m2 podlah kvoli sprchacu ma nenaplna nijak hrejivym pocitom, tak dufam ze to nikdy nebudem musiet riesit.


   
ReplyQuote
klapalik
(@klapalik)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 

@kudykam

No teď na stavbě to budu dávat taky těch 50cm, prostě na hranu soklu kuchyně.

...

O topení ve sprcháči taky přemýšlím, ale pokud je to tak, jak píše @msk, tak to asi vynechám.

A ještě mám v projektu odtah rekuperace z koupelny umístěný ve sprcháči, máte to taky tak? Ikdyž to bude asi dotaz do jiného topicu.


   
ReplyQuote
 kazi
(@kazi)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 39
 

Histerii proti sprchovejm žlabům úplně nechápu. Ve videu pán hodně rozebírá následek, ale příčině se moc nevěnoval, a to je myslím dost škoda, protože o to jde u každé poruchy především. Zatýkání pod sprchu může mít různé důvody, ale to co je naznačeno ve videu je pravděpodobně absence hydroizolace pod nášlapem, případně pod podlahou. Hydroizolací myslím kvalitně provedenou včetně koutových tvarovek a samozřejmě s napojeným izolačním límcem žlabu. Pokud se někdo na systémové prvky izolace vykašle a jen sprchu přetře izolací (je to bohužel dost běžné, protože tvarovky jsou drahé), pak je zaděláno na problém. Dlažba se silikonem není hydroizolace, ale pouze povrchová úprava.
S tím, že by teplotní roztažnost utrhala dlažbu z podlahy jsem se ještě nesetkal, podkladní beton (případně něco na bázi cementu, anhydrit do vlhkých prostor nepatří) má teplotní roztažnost podobnou s dlažbou a není k tomu tedy důvod. Problém je většinou ve vlhkosti.


   
Pavel reacted
ReplyQuote
 xoor
(@xoor)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 103
 

@kazi
Voda pod dlažbou s hydroizolací časem doputuje do míst, kde hydroizolace končí (vstup do sprcháče tad...) a začne páchat škody. Můžeš mít izolaci jakou chceš. Důležité je prostě kontrolovat spáry a silikony.
 


   
ReplyQuote
Solcik
(@solcik)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 68
 

Vstup do sprcháče? Hydroizolace by snad měla být pod celou podlahou v koupelně a né jen pod sprcháčem. já jí dával za vanu za umyvadla, celá podlaha ... v rozích všude ty gumové těsnící pásky atd.. 


   
ReplyQuote
 xoor
(@xoor)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 103
 

A dokoupelny lezeš stropem? Dveře do koupelny odizoluješ jak? 5cm rantlem?
A ještě jsem neviděl nikoho, kdo by dělal hydro v celé koupelně. 

This post was modified 4 years ago by xoor

   
ReplyQuote
Solcik
(@solcik)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 68
 

Psal jsi vstup do sprcháče, na to jsem reagoval.. do koupelny lezu samozřejmě dveřma, ale běžně mi mezi dveřma voda nestojí.


   
ReplyQuote
Solcik
(@solcik)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 68
 

No tak jsem asi první a ano opravdu mám hydro v celé koupelně.


   
msk reacted
ReplyQuote
 xoor
(@xoor)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 103
 

Ještě jednou si přečti na co reaguji. Pokud budeš mít trhlinu ve spáře u žlabu, tak voda tou thlinou se dostane pod dlažbu kde je hydroizolace.  Nemá kam odtéc pouze se vypařit. Tak si razí cestu dál a dál, až narazí na místo kde chybí hydroizolace. V tvém případě vstup do koupelny, V 99% konec sprcháče nebo jeho okolí.

 


   
ReplyQuote
 kazi
(@kazi)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 39
 

@solcik

hydroizolace v celé koupelně je normální


   
ReplyQuote
Solcik
(@solcik)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 68
 

No pokud se mi dostane voda trhlinou u žlabu pod dlažbu na hydroizolaci, věřím že se dřív vypaří, než že by vyputovala ze sprcháče ven a jela až ke vchodu do koupelny který je asi 4m od sprcháče -D


   
ReplyQuote
 kazi
(@kazi)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 39
 

@xoor

Trhlina ve spáře by právě měla být řešena kvalitním žlabem, který má tzv. izolační límec, ten je součástí žlabu, je s ním pevně spojen tak, aby nedošlo k oddělení. Na stavbě se na límec nalepí / nataví hydroizolace s dostatečným přesahem. Pokud je toto provedeno technologicky správně není zde problém.


   
ReplyQuote
Page 16 / 20