cybermole
(@cybermole)
Ubiquiti hater
Joined: 6 years ago
Posts: 577
 

@bery

není vidět detail, ale souběh bych tipoval, že určitě špatně, délku PEN nepoznám


   
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

@cybermole

Délku k EPS mám asi 1,5m, ale konstrukčně to bohužel jinak nešlo, lepší než drátem do oka 🙂


   
ReplyQuote
cybermole
(@cybermole)
Ubiquiti hater
Joined: 6 years ago
Posts: 577
 

Délka k HOP (MET) není  tak podstatná jako délka k PEN svorkovnici v rozvaděči. Já jí dal hned vedle vypínače. 


   
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

@cybermole

V tom případě je délka vodiče cajk, cca 20cm. Hloupý je že s tim souběhem už nic neudělám 🙂


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Teda obdivujem ze je niekto schopny rozhadzat a znovu poskladat rozvadzac. Ja mam tiez vsetko tahane zadom ale prerabat to nebudem bo nemam odvahu. Niektore veci postupne zacinam nahradzat zigbee, ale ten uplne najvacsi hnus v podobe krone pasok (vypinace) tam zostane navzdy.

Jedine preco ma to serie je, ze som si dal chranicky z okolia baraku do stredu rozvadzaca (no proste kokot, robilo sa to v case ked som o rozvadzaci este nemal ziadnu predstavu), takze teraz ked potrebujem daco zatiahnut je to porod, porod, porod. Ked som to robil posledne a tahal som motuz medzi cykynami a z druhej strany vysavacom, predral som si izolaciu na jednej cykyne az na med. Skoro ma jeblo, tak si uz davam bacha a strkam tam malu tenku chranicku co vyustujem az vo volnom priestore. Ale proste je to hnus.


   
ReplyQuote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3062
 

Ja mam taky kabely tahane za. A neni to pekne.

Kdyz sem se ale bavil na poslednim puvi s @Dawe, tak rikal, ze taky zkusili par rozvadecu delat v tech bocnich listach a ze nikdy vic. 

Ze to sice takhle vypada pekne, ale jakmile potrebujes nejakek kabel vyndat nebo zmenit, tak je to konecna. Kdyz sou ty kabely za rozvadecem, tak za to zatahas, snadno vyndas, snadno pridas. Ale v tech listach se s tim pry hybe dost spatne.

A uz sem par veci pridaval nebo menil (viz treba akce svetla - Loxone dimmer -> DMX dimmer -> KNX) a to uz byly vetsi zasahy. A delat to v tech listach, tak nevim.

 


   
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

@dusanmsk

Neměl jsem na výběr, ještě jsem tam nedal ovládání žaluzií a celkově tam toho ještě dost chybí a už nebylo prostě možný protahovat kabely ve spodní části. Muselo to ven, nedalo se nic dělat 🙂 Pokud si to zdokumentuješ před rozebránim tak je to otázka pár desítek hodin. Hlavně to časově nejhorší... zapojené přívody/vývody do svorek, prakticky zůstaly, jen se přemístily celé lišty s nasazenými svorkami na jiné místo. Kdybych musel předělávat ještě tohle a všechny kabely znova označovat, bylo by to tak o 20 hodin delší.
@L 
V práci dělám jenom s plastovými koryty a daleko větší rozvaděče. Kabely se v lištách dají velice dobře vytáhnout ven, stejně jako zjistit kam ten kabel vede. Je to easy, základ je ten kabel nervat z lišty ven směrem k sobě, to je cesta do pekel 😀 Jedinou nevýhodu vidím v tom že když si nenechám dostatečnou rezervu v korýtku a potřebuju ten kabel přehodit do svorky o 2cm vedle, musím ho natáhnout celý nový.

This post was modified 4 years ago 3 times by Bery

   
L reacted
ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 249
 

@bery

Souhlasim, vylamovaci zlaby/koryta jsou mnohem lepsi, pokud clovek neni prase a nerve to smerem k sobe. Plus je potreba je dostatecne dimenzovat. Proste je to prumyslovy standard a ne nahodou.


   
ReplyQuote
(@franta)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 67
 

Taky mám rozvaděč s žlaby a jsem s tím spokojen. Už jsem ho i celej dvakrát předrátoval a dá se,  ale příště bych si vzal širší a větší žlaby :).

rozvadec

   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 

@franta

K čemu tam máš ten toroidní transformátor? 

Proč jsi nevzal ty Dimmery v jednom 24 kanálovém Dimmeru?

Kde máš přepěťovku?


   
ReplyQuote
(@franta)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 67
 
Posted by: @kobra23

@franta

K čemu tam máš ten toroidní transformátor? 

Proč jsi nevzal ty Dimmery v jednom 24 kanálovém Dimmeru?

Kde máš přepěťovku?

Toroid tam mám kvůli ventilátoru ve sprše. Je na 12VAC. 

Dimmery přibývali postupně a vidím to i jako výhodu, protože když jeden přestane fungovat nezhasne mi celej byt.

Přepěťovku nemám. Mám byt a po konzultaci s kamarádem elektrikářem jsem na důležitá místa dal přepěťovku k zařízením.


   
ReplyQuote
cybermole
(@cybermole)
Ubiquiti hater
Joined: 6 years ago
Posts: 577
 

LSA svorkovnice sice levnější a prostorově méně náročné. Pohodlná budoucnost při zprovozňování, hledání chyb, přepojování v rozvaděči prostě něco stojí.

IMG 20200205 120129 1

   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

Kolik tech utpcek budes zakoncovat?


   
ReplyQuote
Jakub
(@jakub)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 249
 

To uz mi uprimne prijde sikovnejsi skladacka LOX-CAT od Allroundbastlera, diky svorkovnicce se sroubky.

Viz napr: https://www.allroundbastler.de/produkt/bausatz-lox-cat-p2/


   
ReplyQuote
cybermole
(@cybermole)
Ubiquiti hater
Joined: 6 years ago
Posts: 577
 

@blaf

celkem 20 s tím, že na tom končí i modbus rekuperace, 485 jablotron, link k extensionu mimo rozvaděč, řízení zesilovačů k LED apod.


   
ReplyQuote
Page 71 / 95