Bohužel tvoji poznámku o zdvojování větví pro 24V nechápu. V případě použití Tree technologie potřebuješ napájení pro ty sběrnicové prvky.
Všechno v instalaci by mělo být SELV, proto !!!žádné!!! uzemění k rozvaděči, na to je potřeba si dát velký pozor, hlavně u stíněných UTP, kde vzdálené konce můžou díky některým zařízení propojit stínění s GND.
Společnou zem by mělo mít vše, co je na jednom společném zdroji napětí.
Jenže ne vždy to lze dle webu Loxone dodržet
@cybermole: Jestli myslis, proc to mam na obou oranzovych, tak primarne proto, ze to tak navrhl Loxone partner, ktery mi s domem na zacatku pomahal.
Duvodu bylo vice. Jednak pry, kdyby bylo potreba neco s vetsi zatezi, tak se to muze tahat pres dva, druhy duvod proto, ze muze byt jeden z nich nekde spatny/preruseny, tak je jistota (ackoli mam vetsinou vice FTP, takze by to nebylo poterba)
a treti duvod byl, ze proste oranzova je vsude vzdy 24V, tak aby se nepletla oranzova a bilo-oranzova.
Tenkrat jsem taky navrhoval nechat jen jednu, ale trval na svem a takhle zpetne mi to je asi jedno 😉
Trochu se mi ulevilo, ze L potvrdil "zdvojeni" 24V vetve, nebot jsem nebyl schopnej dohledat kde o tom pise 🙂
Nyni tedy uvazuji, zda svorkovnici takhle necham, nebo ji prekopu tak, ze 24V bude vedeno jenom jednou zilou a misto 4pozicove svorkovnice na kazdy kabel udelam 5ti pozicovou svorkovnici. V pripade nutnosti posileni 24V bych je pak privedl na svorku uz jenom pro konkretni kabel.
@trt Ještě se tu řešilo to stínění, tak jestli nepřidat svorku pro PE, která bude propojena na stínění RJ45 konektorů.
Podle mě potřeba přemýšlet komplexně, pokud použijete CAT7, tak mi zdvojování přijde zbytečné a jak jsem už psal. Pokud zdvojíte +24V, tak ten proud musíte od spotřebiče dostat zase zpět. Takže musíte pak pro GND použít taky více vodičů. Zdvojování mi dává smysl při dlouhém vodiči s odbočkami, kde už řeším i značné ztráty samotného vedení. Pokud budete mít per místnost kabel, nevidím v tom přínos.
AWG24 - 0,5A (trvale cca 12W, krátkodobě 2-4 násobek)
AWG23 - 0,7A (trvale cca 17W, krátkodobě 2-4 násobek)
Pro představu - zmáčknutí tlačítka na 24V dig. vstupu znamená proud 2,4mA.
T5 a pohybový senzor mají cca 115mW, což odpovídá 4mA proudu.
Až mi někdo vysvětlí, co dá na 24V větev za spotřebič ve společném kabelu, který má trvale víc jak 17W a není to světlo, tak zdvojování možná pochopím 🤣
Chápu variantu, že když se něco zapomene, je UTP poslední záchrana, protože ten je všude. Ale kvůli tomu nemusím přeci systematicky dělat zbytek celé instalace jinak.
@jzaruba Stineni vsech UTP kabelu mam vyvedene na jednu svorku, tu pak prizemnim kam bude potreba. Opet konstatuji, ze musim popisky na PCBcku udelat trochu inteligentneji 🙂
@cybermole Me zatim taky neneapadlo, co vykonejsiho bych mel davat na vypinacovy UTP
kabel, abych musel vest 24V dvema zilami. Takze to asi predelam na jednovodicovou variantu.
@cybermole : Popravde netusim, co by to mohlo byt. Na nic takoveho jsem nenarazil. Ale kdyz to tak tenkrat Loxone parter navrhl, holt to tak mam ;-).
To, ze by se zdvojila i cesta zpet je jasne, ale v tom nevidim v pripade potreby problem.
Asi tam jde i o to, ze proste oranzova je vzdy 24V a nemusi se resit, jestli je takova nebo makova. Ale rozhodne souhlasim, ze to vezme cast kabelu uplne zbytecne
Ahoj, já mám taky použitý vždy oranžový pár na 24V a modrý pár na GND. Vzhledem k tomu že jeden pár rezerva tak je to v celku jedno. Mám to tak i u 1-Wire, v jednom případě, kde mám dvě čidla proti sobě ve zdi, jsem pak prostě 1 polovinu párů dal k jednomu čidlu a druhý k druhému, jen data jsem musel popojit mezi sebou.
Co se týká spojování GND, tak všechny zdroje mám propojeny mezi sebou, aby mi náhodou nevznikali nějaký bludný proudy a taky proto že DMX spíná GND, ale na PE - pospojení rozvaděče připojený nejsou. Takže všechno co je na SS světla, tlačítka, čidla by měly být SELV.
Čím jistíte slaboproud a jak to máte přidělané v rozvaděči? Dejte prosím i linky na konkrétní pojistky a patice.
Ja som si vyrobil vlastne poistkove dosky, podobnych je ale kopec na ali (len mi vadila ta cena). Akurat pre utp-cka tam namiesto poistkoveho puzdra mam vrazene napriamo PTC 250 mA a z neho ide rozvod 24V do vsetkych utp ktore to pouzivaju (tlacitka).
Inak co sa tyka narazacich kliesti na krone, ja mam tie s noznickami. Vyhoda - noznicky sa daju vypnut a potom to len naraza a nestriha. Mam takto po krone rozvedene spolocne signaly (24, gnd, 1wire, ...). Kupodivu to zas nebol az taky oser.
@msk
A to máš každé UTP vedoucí do tlačítka osazené tím PTC? Takže co kabel s 24V do tlačítka, to jedno PTC? Dle @cybermole bys tam mohl mít až 500 mA.
Já používám klasický RSPéčka https://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=13.12.3.1&ec=EVDA631210 na trubičku. Jistím jednou pojistkou všechny tlačítka, tam mám JYTYny a jednou positkou UTP na PIRka. 1-Wire vede z Loxonu, tu neřeším.
Ja drzim zasadu, ze co je v rqmci rozvadece tak nejistim, pokud jdu mimo rozvadec tak jistit vzdy. Rozdeleno to mam co extension to 1 pojistka (tyka se samo 24V).Pouzivam klasicke pojistkove svorky s pojistkama 5x20.Sou hubeny takze moc mista nezaberou. Spodky kupoju na Ali pojistky u nas.
Zeptám se jako nelektrikář, ale na co máte ty pojistky? Kvůli vedení pomocí UTP kabelů? Já mám k vypínačům CYKY 3x1,5 a řízení pomocí průmyslového PLC a průmyslový zdroj, který má vlastní ochranu a žádné pojistky nepouživám. Měl bych? 🙂 Děkuji za objasnění.
Záleží na zdroji a zvolených průřezech. My co používáme UTP, tak máme v rozvaděčích zdroje, které mají 24V a minimálně 5A což je při zkratu na UTP kabelu při průřezu vodiče 0,22mm docela smrtící kombinace 🙂
Nejlepší je prostě jistit vše co odchází z rozvaděče.