Forum
Ano mal som to dopredu presne premyslene...lepsie foto teraz nemam neni som pri rozvadzaci...
2ager: Moc hezké ?
Co to jsou za DMX dekodéry ? A ta zelená krabička vedle Krone svorek je k čemu ?
Díky za sdílení 🙂
To zelený vedle Krone svorek je prostě jen "Fuse board" 🙂 Netuším jestli to umí i něco víc.
Každopádně když vidím cenu na íbejy tak pojistkové svorky vyjdou levněji a mají dohromady menší velikost.
a na co pouzivas ty pojistky ? co tim jistis ?
Je dobré si odjistit např. 24V co jdou do vypínačů, není nad to si omylem brnknout drátama o sebe a přetavit ho někde ve zdi...
Istit je treba vsetky draty, ktore moze zdroj pretavit. Na utp davam 250 mA (skupinovo na vsetky), na skupiny rele davam 1A (mam ich po 8) atd...
Inak ked vidim fotky tych krasnych rozvadzacov, tak som si rozmyslel sem fotit a popisovat cely moj rozvadzac, pretoze v porovnani s tamtymi krasavcami je to hnus.
msk vidíš to sú tie moje krabičky 😀
Mam tam DMX302 triaky a DMX24506 pre LED pasky. Ta zelena krabicka je na istenie FTP kablov v stene vypinace/tlacitka ako pisete. Nic ine ta zelena krabicka nevie akurat ze ma ledky a vies hned kde je problem ked nieco nejede. Draha ale dobre vypada tak som ju zobral 🙂
Na pive padlo, ze s temi triaky v rozvadeci muze byt problem, protoze po tom ti jde ve stene az 1KHz. Pozorujes nejaky problem?
Pri triaku tam neni 1KHz a ani nemoze byt nakalko triak orezava nabeznu alebo zostupnu hranu alebo obe takze 50Hz ostava. 1Khz tam moze byt ked davas PWM dimmery alebo aj constant current prudove dimmery ako D4C.
Pri triakoch nepozorujem problem nakolko mam zatial zapojene natom obycajne ziarovky takze uvidime ako pojdu ledky ale co mam vyskusane led tak to islo v pohode. Mam ale na triakoch aj led panely a to tak ze za triakom mam stmievatelny zdroj PCD od Meanwell a tam ked to stmavim na nizsiu uroven vidim ze to blika takze touto cestou nie je dobre ist a je mozne ze to aj prehodim a budem davat D4C tam to ide super ozaj aj do nizkych hodnot, aj zapne pri nizkej hodnote a ani nic neblika.
A ty D4C budes davat do rozvadece, nebo co nejblize ke svetlum kvuli zkraceni cesty?
D4C je na DIN takze do rozvadzaca...maju ale aj ku svetlam a tie su neni na DIN...Zaujimalo by aj mna ake moze byt ziarenie v stene ked tam ide PWM a ci je to problem alebo sa radsej tomu vyhnut nooo tazka debata...nejako sa ale musis rozhodnut. je tu niekto kto ma s tym skusenost a meral nieco take ?
Řešil jste někdo jakého zvolit výrobce jističů, chráničů?
Zatím je mi doporučován Schneider nebo ABB případně Eaton.
Jak to máte vy? Díky.
Případně kdybyste měli typ kde nakoupit za dobrou cenu...
Můj elektrikář mi dnes říkal, že dává OEZ. Jak na tom jsou jističe, chrániče, přepěťovky? Mám trvat na Schneider nebo je to ok?
Chtěl jsem rozvaděč od Shracku, ale na to mi řekl, že když dám jističe od jiného výrobce než rozvaděč, tak na to budu muset nechat udělat nějakou zkoušku (nepamatuju si, jakou říkal). Že, když je vše od jednoho, tak už to mají udělané, ale když budu míchat, tak ne a musím si to pořešit. Je na tom něco pravdy? Říkal, že na to lidi kašlou a nedělají to, ale prý by to mělo být. Je to zároveň revizák a vypadá docela důsledný a poctivý.
Možná myslí ověření návrhu rozvaděče (typová zkouška) a tepelné zatížení rozvaděče....
Typová zkouška, to bude ono. Jestli to dobře chápu, tak to je jen nějaké ověření, že je rozvaděč ok a splňuje normy. Ale nesouvisí to s konkrétním osazením. Nebo opravdu záleží na tom jestli do rozvaděče od Schracku dám OEZ, Schneider nebo Schrack?