S474N
(@s474n)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 29
Topic starter  

Urcite se ozvu, at to zkusime nekam dal posunout. Jinak nechapu tu chybu v HW modulu. Modulu ceho? CP1000?

Svetla maji povoleny LAN mod a kazde jede pres svou vlastni IP adresu a pokousim se je ovladat pres fbYeelight. Napisu a uvidime 🙂


   
ReplyQuote
S474N
(@s474n)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 29
Topic starter  

Tak musim konstatovat, ze vcerejsi "pokec" s pepopem se protahl az do jedne do rana, vyzkouseli jsme par veci a asi jsme prisli na problem. Respektive minimalne jsme jej objevili. Uvidime, jestli rychle "patchnuti" nebude mit vliv na neco jineho.

Timto bych chtel verejne podekovat pepop, za jeho nabidku a musim konstatovat, ze je to opravdovy profesional, co si na nic nehraje a proste fakticky ma Mosaic v pazi. Timto hluboce smekam klobouk a pokud by kdokoliv uvazoval o smarthome, tak ho muzu rozhodne s klidnym srdcem doporucit, od samotneho navrhu az po finalni realizaci!


   
Kops reacted
ReplyQuote
(@pepop)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 24
 

S474N ty jo.. veřejná pochvala. Tak to je snad poprvé v životě 😀 Ale sluší se poděkovat, takže díky. Doufám, že nás to oba posunulo zase dál. Jo a doma už jede .. Hey google 😀


   
ReplyQuote
 tme
(@tme)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 

hoj,

taky mam doma Foxtrot a docela dost modulu, vcetne hw klice. Programuju si to sam, JSON API jsem zkousel, na nejake jednorazove vycteni OK, jinak k nicemu, MQTT chodi - ale musi se dokoupit extra licence (aplikacni profil) za par stovek. Posilam si zatim jen nejake stavy. Zatim ridim svetla, COV, pribude vrata, garaz, elektromery, voda (vcetne ovladani centralniho ventilu), zaluzie. Topeni zatim neumim, kotel (ariston) bohuzel nema zadny normalni protokol, az bude nekdy cas, musim to hacknout s osciloskopem. To info s nodeRED je zajimavy, jen doufam, ze uz opravili chyby v PLCComS, co jsem jim pred casem reportoval...


   
ReplyQuote
S474N
(@s474n)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 29
Topic starter  

pepop: no a kdo me zna, tak moc dobre vi, ze ja jen tak nechvalim, takze si toho vaz 😀

tme: ja uz mam vetsinu uspesne rozchozenou, MQTT mam svoje reseni pres NodeRed, takze jsem nemusel platit. Potrebuji doresit vycitani stavu elektromeru, vodomeru, plynomeru a logovani do Influx a zobrazeni v Grafane. A taky jeste ovladani topeni.

BTW jake chyby si tam nasel?


   
ReplyQuote
(@pepop)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 24
 

S474N fakt mi to nejde kopírovat. tak to plácnu sem. ukázka grafany + influxdb + node-red + Tecomat foxtrot. Super na tomhle řešení je, že to vůbec nezatěžuje PLC.

tme co neumíš na topení?


   
ReplyQuote
(@pepop)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 24
 
grafana

ještě ta grafana


   
ReplyQuote
(@pepop)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 24
 

tme měl bych dotaz. jak řídíš ČOV? mužeš být konkrétní. pro mě aktuální téma. Spínáš jen vzduchování, nebo i něco měříš a vyhodnocuješ?


   
ReplyQuote
 tme
(@tme)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 

COV ridim jen vzduch. Az bude merak na vodu, budu upravovat spinani dmychadla prave podle spotreby vody (neni to 100%, ale aspon neco). Napsla jsem si modul, co to spina nahodne - min/max pro sepnuto a min/max pro vypnuto. Ale spis bojuju s COV jako takovou 🙂

topeni neni, pac Ariston ma nejaky protokol eBus2, ktery neni vubec podporovany (natoz neni zadna oficialni dokumentace). Jediny, co jsem nasel, je https://github.com/john30/ebusd .. ale zatim nebyl cas to nejak zkouset

ad grafana atd - pouzivam to stejne, pres MQTT poslu data z PLC primo do influxu. Mam to vsechno v dockerech, abych to mohl snadno upgradovat, popr. prenaset jinam. Taham tam i pocasi (IP meteostanice) a napr. teploty z kabelovych zlabu nebo teploty na trubkach topeni/TUV. Plus takovy blbosti, kdy jaky svetlo bylo sepnuty, stavy te COV...

ad PLCComS - melo/ma to natvrdo verzi OpenSSL, takze je nutnost doinstalovat do systemu tu pozadovanou (coz je nesmysl, bud ji prilinkuju staticky, nebo beru tu, co je), plus nebyla moznost zmenit prichozi porty

jinak na reseni plc<->mqtt<->google home/jiny asistent se mi nelibi, ze data chodi ven do internetu a zase zpet... 


   
ReplyQuote
 tme
(@tme)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 

btw - muzu dotaz? Ta knihovna pro node-red, ta se da z Teco vyziskat jak? Diky 🙂


   
ReplyQuote
(@pepop)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 24
 

To není knihovna pro teco, ale součást node-red, kde se vyhledá stejně jako ostatní balíčky. Stačí zadat foxtrot v hledání balíčků v node-red. Ještě je potřeba si rozběhnout PLCComS server, který dělá právě to spojení Teco<->Node-Red. Ten je ke stažení na stránkách Tecomat.cz


   
ReplyQuote
S474N
(@s474n)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 29
Topic starter  

Presne tak, je potreba plugin do NodeREDu:
https://github.com/PizlaTheDeveloper/Foxtrot-Node-Red

A samozrejme rozchozeny PLCComS:
https://www.tecomat.cz/ke-stazeni/software/plccoms/


   
ReplyQuote
Georgio
(@georgio)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 263
 

Měl bych dotaz k Tecu: když pominu operátorské panely, jaké jsou další možnosti vizualizace v rámci tohoto ŘS ? Jakými způsoby by šlo vizualizaci dostat na tablet, mobil, pc ? Co využíváte a jak ? Díky.


   
ReplyQuote
(@pepop)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 24
 

Georgio cokoliv, kde ti poběží webový prohlížeč. a nebo můžeš použít třeba https://www.tecomat.cz/ke-stazeni/software/aplikace-android/   (tablet) , ještě je tu možnost použít iFoxtrot, kde je podpora přímo pro aplikaci iFoxtrot. Ve svém projektu, ale musíš využívat knihovnu iControlLib. Výhodou je, že ti to dělá vizualizaci podobně na základě programu jako v Loxone 

 


   
Georgio reacted
ReplyQuote
Georgio
(@georgio)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 263
 

Zajímá mě poslední věta: "Výhodou je, že ti to dělá vizualizaci podobně na základě programu jako v Loxone".

U všech zmiňovaných možností je vizualizace generována "automaticky" ?

To mi přijde jako super věc. Možná, že to umí i další průmyslové PLC systémy, ale že to má Teco, jsem nevěděl.

Ještě si musím udělat soukromou cenovou kalkulaci na nějakou sestavu podobnou Loxone.. třeba bude teco s Loxone srovnatelné.. 


   