Forum

Forum

Notifications
Clear all

Rekuperace

895 Posts
82 Users
32 Likes
266.4 K Views
(@cyklonit)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 93
 

@kobra23

Souhlas,

ta cofa má mít s těma ventilatorama 600m3 něco, já se dostal na 400m3. Ale poměr je taky dobrej, ten jsem měl v záloze, kdyby mi nic nevychazelo. Já šel zase směrem od jednotky. A základ, místnosti s velkým prisunem vzduchu nechal otevřené a zbytek pozavírat klapky na 50%. A pak doladit. 


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

Já ladil průtoky tak, že sem ventilátor cofy domontoval a spustil naprázdno s přiloženým měřákem ( i s měřákem v trychtýři) abych zjistil jakou rychlost to dává na plný výkon.

Naměřil sem 22,75m/s a papírově dává ventilátor 630m3/h, trojčlenkou sem pak dopočítal potřebné rychlosti na výstupech v místnostech. (např při 50m3/h to dělá 1,83m/s).

Je lepší začít regulovat od nejvzdálenějšího výústku a jít směrem k nebližšímu. Tohle je potřeba udělat 2x-3x než se tlaky srovnají. Požadovaných hodnot sem dostal při výkonu rekuperace 60%.


   
ReplyQuote
(@marsl)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 44
 

Tak pre istotu sa opytam este raz. Namontujem vsetky tanierove ventili okrem povedzme ze najvzdialenejsieho.Chodim po izbach a tocim postupne s ventilmi tak, aby som dostal plus minus hodnotu ktoru chcem na poslednom odmontovanom ventile?

Ak som tento postup pochopil spravne, nebude to skreslovat merania, ak to meram bez tanieroveho ventilu? Moja logika hovori, ze sa v potruby zmensi tlak a tym padom vzduch pojde cez najvacsiu "dieru" tj v tomto pripade cez najvzdialenejsi vyustok bez tanieroveho ventilu. Mylim sa?


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

@marsl

Problém je v tom, že regulace se nemají dělat talířovými výústky, ale škrticími klapkami na začátcích jednotlivých větví. Talíře jsou jen již na drobné doladění.

Pokud je tam nemáš tak ti nezbývá nic jiného než těmi talíři. Sundání posledního talíře samozřejmě jej nezareguluješ (max orientačně) jedině s měřákem na trychtýři.


   
ReplyQuote
(@marsl)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 44
 

@kudykam

Tak to mi uz dava logiku 🙂 Ok a ako vyzeraju tie ventili? Pouzivaju sa aj pri solo p2p rozvodoch? Teda cez flexi hadicu? Mam do kazdej izby, kupelne atd 90 s rozdelovaca, ktory je pristupny a vedel by som ich tam pridat.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2193
 

Pokud máš flexohadice, tak se do rozvaděče do dané trasy vkládá škrtící clona.


   
ReplyQuote
(@marsl)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 44
 

@kobra23

Mam toto:

https://www.luftuj.cz/p/mat-distribucni-box-plochy-s-12-vyvody-dn-90/132-160-mm/

ale ako prislusenstvo som nic take nevidel...


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2193

   
ReplyQuote
 koci
(@koci)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 64

   
ReplyQuote
(@kaspik)
New Member
Joined: 4 years ago
Posts: 2
 

Ahoj chlapi, diky za skvele vlakno! Sice mi to dalo procist vse, ale dozvedel jsem s spoustu info. Letos nas ceka rekonstrukce (300 let stary barak, rekonstrukce 2003, ~140m2 budeme rekonstruovat a zateplovat podkrovi). Vzhledem k tomu, ze doted se topilo drevem v kamnech. budu instalovat TC a Vzduchotechniku. A jelikoz jsem take IT, tak hned koukam po loxone. TC vzhledem k radiatorum bude asi on/off od ACOND. Co ale vzduchotechnika? Projektant tam dal Atrea. Jenze toho se bojim kvuli hluku. Ma nekdo jiny napad? (pripojitelnost na loxone, ticha, levne filtry, sikovna kolem Klatov, levny provoz pri minimalnich otackach - nechal bych vetrat 12-24/7?) Je to vikendovy barak, takze jen vikendovy provoz + prazdniny (zimni, jarni, letni... Klapky asi resit nebudu, ale kabely nataham kdych v budoucnu nahodou chtel resit. Vetrani idelne na zaklade co2/h2o senzoru v privadenem vzduchu z vnitrku (nebo je to blbost?). Provoz - mame ted 3 male deti, a manzelka chce ctvrty :D.

This post was modified 4 years ago 2 times by kaspik

   
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1181
 

😀 dnes mi privezli material na rozvod rekuperace. Kdyz jsme to vykladali z auta, videl tam ty velke klubka plastovych trubek, rozdelovace... tak si rvu vlasy, proc jsem nesel radsi do plastu, misto spiro trubek 😀 to bude mega skladacka, spousta kolen, redukci, tlumicu. Nechce si nekdo prijit vyzkouset jak se to sklada? Vikendova brigada, i pivo by bylo 😀 (musim se tady smat, ach jo...)


   
ReplyQuote
(@kudykam)
Honorable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 555
 

@kaspik

Asi si to moc dobře nečetl, jinak by si znal odpověď: RekuCofa

@Richard

podle toho popisu to nejde poznat, máš teda spiro nebo plastové flexi hadice? Já dělal vše ze spira s gumovým těsněním a je to celkem pohoda práce. Největší drbačka, ale bylo to vše dobře rozdělit v technické místnosti.


   
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1181
 

@kudykam

promin. V aute bylo materialu asi na vice staveb, a nez jsme se dostali k tomu pro me, tak jsme vytahovali plastove trubky a rozdelovace... a pak tam byly moje Spiro, spousta krabic s koleny, prechodkami, osm tlumicu celkem... a kdyz jsem to videl, ach jo, tak si rikam, ze v plastu by to bylo snazsi na instalaci. Alespon to tak vypada na prvni pohled

20200219 111926 resize 26
20200219 111906 resize 42
20200219 111922 resize 75
20200219 111924 resize 12
20200219 111854 resize 5

 


   
ReplyQuote
(@kaspik)
New Member
Joined: 4 years ago
Posts: 2
 

@kudykam Super, jen mi to nebylo 100% jasne. Diky! Doladim s nimi!


   
ReplyQuote
klapalik
(@klapalik)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 

Zdravím, projektantka mi nakreslila odtah rekuperace z koupelny nad sprchový kout. Máte to taky tak? Mám trochu strach, že mi to bude zbytečně vytahovat teplejší vzduch ze sprcháče a pak bude "namočený" člověk pociťovat průvan či chlad?

This post was modified 4 years ago by klapalik

   
ReplyQuote
Page 42 / 60
Share: