(@acter)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 256
 
Posted by: skindr
Posted by: acter

Na expanderech budou dvere,okna,zaplava a pozar => celkem 44 - daval jsem kazdy zvlast, pro prehlednost (viz, ze to jde pres tu ATZ zdvojovat). S EvoHD pocitam uz od zacatku, cenovy rozdil je opravdu zanedbatelny. Ale proc by muselo byt podruzne napajeni, kdyz to vychazi souctem do 2A?

A proc zvlastni sestava, neni tam nic atypickeho, ne ?

A BTW: 3xZX8 + 1xZX16D + 1xEvoHD = 24+ 16 +8 = 48

Nemáš nic atypického, jen to píšeš po drobcích.

Vstupů tam máš celkem 80. ZX8 umí ATZ, to je 16 vstupů. Ústředna umí taky 16 vstupů a ZX16D neumí ATZ, takže jen 16 vstupů.

Magnety napájet nemusíš, ale záplavové čidla a kouřové čidla určitě, ty ve výpočtu nevidím.

Netvrdím, že potřebuješ druhý zdroj, ale kdyby jsi měl na všech expanderech čidla, tak ti nemůžou 2A stačit.

Prostě, přesný počet prvků je důležité znát.

ATZ jsem psal, ze pouzivat nechci, to si radsi priplatim za dalsi ZX8

Jasny - chapu - zjistim odbery zaplav a pozaru a pripocitam...


   
ReplyQuote
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 124
 

Při těch pár prvcích potíže mít nebudeš, při větší aplikaci by to byl problém. Ano v praxi. Jen kvůli špatně navržené lince se nedalo ani připojit k ústředně, nahrát něco nového znamenalo strávit u toho přes 30 minut a špatná reakce PGM4, kdy reagovaly až na podruhé.


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2193
Topic starter  
Posted by: acter

Cela sbernice je napajena z EvoHD, k cemu tedy jine napajeni ?

Jedine, kdy jsem to pochopil, ze potrebujes jine napajeni, je pokud pouzijes ten HUB2 a sit rozdelis a pro kazdou vetev pouzijes nove napajeni.

Viděl jsi ten panel v školící místnosti? Jestli máš foto, tak se podívej, že i tam mělo EVO HD svoje napájení a vše co bylo za ním, mělo svoje napájení. Takže dole byly dva transformátory.

Školitel zdůrazňoval, že to tak musí být, jinak bude něco v ústředně vypáleno a nebude uznána záruka. Dvěma transformátory se tomu dá předejít.

Si myslím, že Evo HD má 2A hlavně kvůli kamerám a ne, aby napájelo vše kolem. To trafo navíc stojí 600,-, takže nic komplikovaného.

 


   
ReplyQuote
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 124
 
Posted by: kobra23
Posted by: acter

Cela sbernice je napajena z EvoHD, k cemu tedy jine napajeni ?

Jedine, kdy jsem to pochopil, ze potrebujes jine napajeni, je pokud pouzijes ten HUB2 a sit rozdelis a pro kazdou vetev pouzijes nove napajeni.

Viděl jsi ten panel v školící místnosti? Jestli máš foto, tak se podívej, že i tam mělo EVO HD svoje napájení a vše co bylo za ním, mělo svoje napájení. Takže dole byly dva transformátory.

Školitel zdůrazňoval, že to tak musí být, jinak bude něco v ústředně vypáleno a nebude uznána záruka. Dvěma transformátory se tomu dá předejít.

Si myslím, že Evo HD má 2A hlavně kvůli kamerám a ne, aby napájelo vše kolem. To trafo navíc stojí 600,-, takže nic komplikovaného.

 

Neměli tam náhodou i přístupový systém? Protože jen ACM12 musí mít oddělený zdroj, čidla jsou živena klasicky z AUX.


   
ReplyQuote
acter
(@acter)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 256
 

Ano...to bylo kvuli ACM, co tam predvadeli. Ja jsem tuto sestavu posilal do Eurosatu ke schvaleni a nikdo nic nenamital...

Ted jsme prolitl zase naopak skolici PPT prezentaci od Eurosatu a tam zase naopka je napsano:

- Větvení z modulu do modulu

- Z ústředny na dvě strany

- Sběrnice se nezakončuje

- Ústředna může být na začátku, uprostřed i na konci


   
ReplyQuote
acter
(@acter)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 256
 

Tak tu mam odpoved primo od technika Eurosatu:

===

Dobrý den,

BUS sběrnice umožnujě větvení s tím že max dosah se uvadí pokud je vše v serii....čím více větví tím více klesá dosah. Pokud chcete větvit bez ztráty dosahu používá se HUB modul:

https://eshop.eurosat.cz/product/44112/

===


   
ReplyQuote
acter
(@acter)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 256
 
Posted by: acter
Posted by: skindr
Posted by: acter

Na expanderech budou dvere,okna,zaplava a pozar => celkem 44 - daval jsem kazdy zvlast, pro prehlednost (viz, ze to jde pres tu ATZ zdvojovat). S EvoHD pocitam uz od zacatku, cenovy rozdil je opravdu zanedbatelny. Ale proc by muselo byt podruzne napajeni, kdyz to vychazi souctem do 2A?

A proc zvlastni sestava, neni tam nic atypickeho, ne ?

A BTW: 3xZX8 + 1xZX16D + 1xEvoHD = 24+ 16 +8 = 48

Nemáš nic atypického, jen to píšeš po drobcích.

Vstupů tam máš celkem 80. ZX8 umí ATZ, to je 16 vstupů. Ústředna umí taky 16 vstupů a ZX16D neumí ATZ, takže jen 16 vstupů.

Magnety napájet nemusíš, ale záplavové čidla a kouřové čidla určitě, ty ve výpočtu nevidím.

Netvrdím, že potřebuješ druhý zdroj, ale kdyby jsi měl na všech expanderech čidla, tak ti nemůžou 2A stačit.

Prostě, přesný počet prvků je důležité znát.

ATZ jsem psal, ze pouzivat nechci, to si radsi priplatim za dalsi ZX8

Jasny - chapu - zjistim odbery zaplav a pozaru a pripocitam...

@skindr - Tak jsem tam dopocital ty zaplavy a pozary (tam jsou spotreby uplne smesny). Tak by to mohlo byt v pohode, ne ?

Čidlo mA počet celkem
NV75MX - vnitřní PIR 20 9 180
DG467 - vnitřní stropní PIR 32 2 64
NVX80 - venkovní PIR 100 2 200
NV35MX - venkovní PIR clona 20 3 60
7" touch panel TM70 330 2 660
RTX3R - modul 868MHz 50 1 50
ZX8 - sběrnicový modul 28 3 84
   - SD168 - detektor požáru 0,37 8 2,96
   - SD168 - detektor požáru (poplach) 35 2 70
   - LD-12 - zaplavovy senzor 2 6 12
ZX16D - sběrnicový modul 70 1 70
ZC1 Bus koncak 14,2 1 14,2
Celkem     1467,16

   
ReplyQuote
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 124
 

V pohodě to bude, při objednávce kupuj zvlášť bednu a silnější zdroj. Hotové řršení zatím nemají. Sirénu nebudeš mít žádnou? A co IP150 či PCS250? To jsou větší odběry a tobě zcela chybí cokoliv, co by ti řeklo o poplachu.


   
ReplyQuote
acter
(@acter)
Reputable Member
Joined: 5 years ago
Posts: 256
 

Krabici pravdepodobne tuhle https://eshop.eurosat.cz/product/44661/AWO-510 s 18/40VA zdrojem + 18Ah baterii. Jeste budu muset nakreslit, jestli se to tam vejde (RTX3 chci instalovat nad to). 

Na komunikaci s PLC jsem premyslel Papouchovi - https://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/clanky/jak-na-to/pripojeni-ustredny-paradox-k-ethernetu/ - pro me asi nejjednodussi reseni. A tohle se do tech 2A nepouzita, ne ?


   
ReplyQuote
Richard
(@richard)
Member
Joined: 6 years ago
Posts: 1181
 

nekdy v roce 1995, mozna 1996 jsem byl na skoleni Jablotron a mel certifikat. Myslel jsem si, ze to zvladnu, ale zda se, ze technika pokrocila 🙁 Jak to tak ctu, asi se do alarmu montovat nebudu 🙁 Vypada to slozite. A leste pak spojit to s Loxone je jeste vetsi rebus, aspon takto za monitorem to tak vypada... ach jo


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

Sháním teď požární čidla, abych mohl udělat revizi a bohužel ještě nemám vybráno jestli paradox nebo jablotron 100. Po projití spousty více či méně hnusných hlásičů jsem došel k tomu, že vzhledově zkousknu asi jen https://www.jabloshop.cz/sd-283st-kombinovani-detektor-koure-a-teplot-se-sirenou . Tenhle není sběrnicový. Půjde připojit k JA100 i paradoxu? 

Předpokládám, že sběrnicový jablotron k paradoxu nepřipojím. Nebo ano?


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2193
Topic starter  

K Paradoxu ano. 

Shodou okolností tu mám 2 čidla SD-283ST mírně použité na prodej. Byly zapojeny do ústředny Paradox Evo. Nechceš?

Sběrnicový Jablotron k Paradoxu nepřipojíš.

This post was modified 5 years ago 3 times by kobra23

   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

Jablotroňáci, k Jablotronu 100 to připojit půjde? 

@kobra23 díky za nabídku. Nechám si to projít hlavou.


   
ReplyQuote
(@jzaruba)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 85
 

@blaf ano půjde, je k tomu potřeba např. https://www.jabloshop.cz/ja-111h-trb-modul-vstupu-dratoveho-detektoru a nebo pak do ústředny dát 8 nebo 16 vstupní modul. 


   
ReplyQuote
(@robo111)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 27
 

K Jablotronu 100 vezmi radšej zbernicový. 


   
ReplyQuote
Page 8 / 13