Forum
O vikendu jsem konecne predelal origo DMX ext. na UDP s lehci obavou, jak to bude fungovat.
Vysledek je na 1*, jestli nekdo tedy nechcete utracet silene penize na DMX ext. je tohle dobra cesta.
Konfigurace:
UDP - DMX
https://www.vodnici.net/wiki/dmx-pomoci-arduino-nahrada-za-dmx-extension/
DMX512 decoder
Rele board, vystupy ovladane pres UDP-DMX(verze 24V a NPN)
Netestoval jste pro DMX někdo tento výrobek, také zajímavá alternativa
https://shop.codm.de/module/8/ethernet-dmx-bridge-v0.4
Netestoval jste pro DMX někdo tento výrobek, také zajímavá alternativa
https://shop.codm.de/module/8/ethernet-dmx-bridge-v0.4
Je to podstate presne co jsem daval vyse, jen to clovek prekuchal do pekne krabicky, bezi to na stejnem SW. SW pro aurduino psal stejny clovek+jeste kdosik, co tohle prodava.
Pudovne jsem to zamyslel take, ale problem je dovoz do CR(nejakej problem mi rikal).
Ja tu DIY beru jako vyhodu, ze kdyz se to posere, mam hned za par korun v supliku dalsi, kterej jen vymenim a jedu dal. Kdezto mit tohle v supliku,znamena mit v supliku 4.000,- Kc, coz uz neni uplne zadarmo.
Trochu to tu ozivim.
Muze nekdo, kdo pouziva arduino UDP-DMX postnout cast loxone configu, kde prevadi RGB z bloku osvetleni na virtualni vystup DMX?
Staci takhle?
instrukce pro zap/vyp jsou stejne.
Ahoj,
samotne vycteni hodnoty mam, jde mi spise o bloky. Mam zatim takto, ale prijde mi to strasny overkill.
- V bloku 'Ovladani osvetleni' mam definovane svetlo typu RGB. Tento blok na vystupu posila RGB v procentech jako 9-ti mistne cislo
- Vystup z bloku 'Ovladani osvetleni' jde do bloku 'RGB svetelna scena', ktery umi rozparsovat 9-ti mistne RGB v procentech na vstupu na 3 jednotlive slozky na vystupu. Problem je, ze na vystupu dava kazdou slozku /10
- Vystupy z bloku 'Ovladani osvetleni' mi jdou do DMX virtualnich vystupu. Kazdy virtualnich vystup jeste musi provest konverzi x10
Vice na obrazcich
Tohle prece musi jit jednoduseji.
jj, mas pravdu, ze to mas zbytecne overkill 🙂 Hledas vtom slozitost ktera tam neni. RGB vystup UDP-DMX pripoj primo na vystup ovladaci osvetleni.
Mozna jsi to tak zkousel a nefungovalo Ti to. Duvod je ten, ze pouzivas jen jeden kanal instrukce DMXP, ty musis mit instrukci DMXR - coz je prave RGB, ale pozor, musis pocitat ze to jsou prave ty 3 kanaly, takze dalsi adresu DMX musis dat +3, tzn. pokud RGB je na 10,11,12, tak instrukce je DMXR10#<v>#1 a dalsi kanal(jednobarevny) bude DMXP13........
Dulezite je to R(3kanaly) pro RGB a P(1kanal).
neni zac 😉
Jaky typ v LoxoneConfigu pouzivate pro CCT pasky/svetla tak, abyste opravdu mohli menit bilou teplotu svetla?
Nedaří se mi ovládat dmx kontrolery a mám podezření, že problém bude v odesílání UDP příkazů z Loxonu. Měl bych odeslané příkazy vidět v UDP monitoru?
V monitoru to neuvidis,neni to vstup ale vystup,jedine pres wireshark.
Zkus udp sender bo jak se to jmenuje,tim jsem zkousel udp-dmx.
Nemas zaškrtnuty v loxone dig.vystup? Dmx ve stmivatelnych svetlech je jako analog výstup.
evidentne je chyba v arduinu, protoze i kdyz vynecham Loxone, tak se nic nedeje. S arduinem jsem se setkal poprve, tak budu hledat kde jsem udelal chybu. Muzu nekde na arduinu videt jestli tam chodi nejake prikazi?
Kdyz na nej pingnu, tak vse funguje.
Nejakej debug tam zapnout jde,ale co to vypisuje netusim.
Nacem to mas rozjety?Uno,nano?jestli nano jaky mas eth shield?jakej tam nas rs485?Jaky mas decodery? Signalizují DMX signal? Popr mas je prepnuty na dmx?
Mám to postavené na UNO, ethernet shield 5100 + MAX 485 dle Tvého návodu. Docela jsem válčil s tím nahráváním, tak to zkusím celé znovu přehrát...