Rychlost analogového vystupu

10 Posts
5 Users
0 Likes
993 Views
(@danielcada)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 31
Topic starter  

Netuší někdo, proč se hodnoty analogových vstupů připojených přímo na serveru zobrazují s prodlevou cca 10 sec? Dokonce na ně s touto prodlevou i reaguje program. 

 

Použit poslední Loxone config, na druhém serveru s tím samým Loxone configem načítá cca každou půl sekundu. Nastavení totožná.

 

Nechápu...


   
Quote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3059
 

Verze Loxonu taky totozna? Je zajimavy, ze se zacinaji objevovat problemy tohodle typu. Resil jsem podobny problem s jednim clovekem, kteremu se na Miniserveru pro zmenu zpozdovaly UDP pakety, ackoli to nikomu jinemu nedela....


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

Aké máš verzie? Aj pól sekundy je moc.

Ako to kontrolujes? Mobil aplikácia, liveview ?

 


   
ReplyQuote
(@danielcada)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 31
Topic starter  

To je to nejhorší, vše je stejné, akorát ten problémový server přišel v pátek, ten funkční je z roku 2016. I na tom novém serveru hodnoty teploty z 1-wire načítají okamžitě, ale analogový vstup 0-10v se zpožděním. Hodnoty jsou se zpoždění přes web, na telefonu i na Live View a co hlavně, jak píšu, se zpožděním na ně reaguje program. Hodnota se změní, ale program pracuje  s 10 sec. starou hodnotou a zobrazuje tutéž starou hodnotu..

Snažím se tím kamarádovi měřit tlak v otopném okruhu a doplňovat vody při poklesu. Pokud dostanu novou hodnotu až za 10 sec., tak je to poněkud divné.

Zadal jsem už dotaz na německém loxforum.com.

This post was modified 5 years ago 2 times by danielcada

   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

Čiže nový MS s V10.

Ak dáš úplne čistý program len jeden AI zato hlidaci pes, na výstup relé DI tak pri zmene ti zareaguje za 10s?

Skus toto čo to spraví.

 


   
ReplyQuote
 Dawe
(@dawe)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 203
 

A co citlivost analogového vstupu? Ta je taky nastavena na obou zařízeních stejně?


   
ReplyQuote
(@danielcada)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 31
Topic starter  

Tam je někde citlivost? Kde?


   
ReplyQuote
 Dawe
(@dawe)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 203
 

Ve vlastnostech analogového vstupu

 

Citlivost

   
ReplyQuote
(@danielcada)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 31
Topic starter  

Ježiš, já jem vůl. Už to vidím. Jasně že jsem to měl blbě nastavené. Děkuji.

Občas člověk potřebuje trknout:)

 


   
ReplyQuote
(@david-pr)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 641
 
Posted by: L

Verze Loxonu taky totozna? Je zajimavy, ze se zacinaji objevovat problemy tohodle typu. Resil jsem podobny problem s jednim clovekem, kteremu se na Miniserveru pro zmenu zpozdovaly UDP pakety, ackoli to nikomu jinemu nedela....

@L

To potvrzuji, pres vikend jsem predelaval komplet rozvadec a dost veci v configu V10. Jedno svetlo, ktere bylo pripojeno na quido, se bezproblemu rozsvitilo,nasledne v pohode zhasnulo. Ale rosvitil uz neslo standartne kliknutim, ale muselo se kliknout jeste znovu. Dost jsem zacal zmatkoval, ze to dela quido a lox v10,ikdyz jsem to zkousel na stole a bylo to OK. Tak jsem stejny vstup z quida pripojil na jine svetlo a v pohode.

Nastesti stacilo smazat blok ovladani svetlo, pridat znovu a uz to jelo. Takovych chyb bych nasel vic....


   
ReplyQuote