elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 829
Topic starter  

Cauves panove,

pouzivate nekdo RS485? Premyslim, ze bych precejen udelal fingerprint, kodovej zamek apod. jedna moznost je wiegand s controllerem.

ale co se mi zacina libit mnohem vic je 

 

https://www.aliexpress.com/item/Serial-Server-RS485-to-LAN-Ethernet-Converter/32514008468.html?spm=2114.search0104.3.1.29244f64fkokP1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10304_10307_10922_10820_10821_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=3af16483-b0f5-4a21-a4ef-339aa90af361-0&algo_pvid=3af16483-b0f5-4a21-a4ef-339aa90af361

diky tomu by se dala rovnou pripojit jakakoli ctecka a dokonce predpokladam treba i alarm Jablotron/Paradox a pouzivat jejich dalkove ovladace.

Ma nekdo neco proti tomudle reseni? :))

DIKY!


   
Quote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
 

Ahoj,

jenže jak s tím budeš komunikovat s Loxone? 

Pro potřeby elektroměrů atd.. které používají modbus existuje v loxone přímo komunikace Mdobus TCP, takže stačí převodník Modbus RTU - Modbus TCP a je vyhráno. Jenže co v případě jiných protokolů? Mám např. převodník RS232 na TCP ale nevím jak jej implementovat do Loxone 🙁 Snad jedině pomocí UDP.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

Ja ten prevodník mám vyskúšany smerom z Loxone do zariadenia a fungovalo. Posielal som povely do Somfy RTS transmitera.


   
ReplyQuote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
 
Posted by: smotek7

Ja ten prevodník mám vyskúšany smerom z Loxone do zariadenia a fungovalo. Posielal som povely do Somfy RTS transmitera.

A v loxone jsi použil co? UDP ?


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

Uz to je davnesie, co si pamatam najskor som to nevedel rozchodit.

Preto som to cele najskor rozchodil s Loxone RS485, a potom prerobil na ten prevodnik.

Robil som to preto ze som dostal ten Somfy RTS transmiter na otestovanie ci to chodi.
Fungovalo to dobre, len sa to nakonec nerealizovalo.

Pozeral som konfig a je to cez http. Prikladam konfig.

Nemam odlozene nastavenia toho prevodniku, ale aj s tym som laboroval.

Ked to budete potrebovat napiste, musim najst ten prevodnik, pripojit a pozret, ak tam zostali tie nastavenia.


   
ReplyQuote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
 

Aha už to chápu. Vyzkouším tedy ty moje převodníky RS232/TCP. Snad se mi to podaří rozjet. 


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

Preco si kupoval tie bez krabicky?


   
ReplyQuote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
 

No popravdě já kupoval úplně něco jiného a prodejce mi omylem poslal 5ks těchto. Tak jsem se s ním domluvil že to necháme tak. Do přílohy dávám návod.

Navíc pro potřeby testování se to jednoduše "píchne" do breadboardu.


   
ReplyQuote
elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 829
Topic starter  

takze v podstate je ta myslenka spravna 🙂

jeste bych mel jeden dotaz, kdyz budu mit ruzne RS485 zarizeni a nektere z nich bude mit pevne nastaven datovy tok, tak predpokladam, ze na prevodniku pojede jen ten jeden typ.

funguje to takto i u Loxone RS485 extension?

zaroven nepredpokladam, ze standardni RS485 zarizeni nema moznost vzdy zmenit rychlost a dalsi parametry.

a abych odpovedel na prvni otazku - ano UDP, vzhledem k tomu jak funguje papouch bych se toho na podruzne funkce klidne spolehl. ale samozrejme souhlasim stim, ze loxone extension by byla optimalni.

predpokladam, ze ctecka otisku/rfid/whatever na RS485 bude datove posilat to same co posila skrz Wiegand (ID karty, ID otisku apod) a stim pak budu v loxonu pracovat jako s virtualnim vstupem?

Kuba


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

Ano u loxone RS485 si mozes nastavit len jeden typ rychlosti.
Ak precitas co sme pisali hore tak to ide cez virtualny http vstup.
Mas vytipovanu konkretnu citacku?


   
ReplyQuote
elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 829
Topic starter  

jojo jasny...

ja furt resim jakou, ale jak to tak vidim na rs485 je mnohem mensi vyber nez na wiegand, takze asi nakonec pujdu cestou controlleru + wiegand a logiku MFA (token+pin, pin+finger, finger+token)


   
ReplyQuote
elpaso
(@elpaso)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 829
Topic starter  

MFA navic na 2 mistech (branka/vstupni dvere) s prodlevou do 20s treba...


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1896
 

Prikladam este to nastavenie prevodnika.

A priznam sa ze teraz nechapem ako to presne funguje., ale funguje je to vyskusane.

nastavenie prevodnik

   
ReplyQuote
(@radovan)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 13
 

Já používám tyto převodníky Wiznet 108. Mám je už několik let a fungují bez problémů. Na RS485 mám pověšené RFID snímače u branky, garáže a vchodu do domu. Protože to je na jedné sběrnici, tak tam mám ještě Microchip, který na konec kódu připojuje identifikátor. Odchytávám to v Loxone a rovnou vím, co to je za token a kde ho kdo přiložil. Pak podle toho otevírám branku, garážové vrata nebo odkóduji dům.


   
ReplyQuote
(@koldavideo)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1780
 

Tak se mi podařilo rozjet ten převodník USR-TCP232-T2. Z loxone posílám příkazy pomocí UDP do modulu USR-TCP232-T2 na který mám připojený MP3 přehrávač Catalex.

Celé je to za cca 15USD. Nyní je možné po příchodu domů hlasovým výstupem pozdravit, případně oznámit závadu 🙂 Zatím to mám rozjeté na testovacím miniserveru. Když tak vytvořím šablonu pro daný převodník. Hlas převádím do mp3 formátu pomocí sw na převod textu do mp3 pomocí sw "Balabolka", který jsem našel na uložto. 

Pro daný účel (zvukových výstupů z loxone) je ale asi elegantnější řešení pomocí Raspberry-Pi, u kterého je možné mp3 ukládat např. na NAS server a ne na SD kartu.


   
VitaDDD reacted