Forum
Nevíte jestli je nějaké řešení když mám dvě zařízení které jedou na rozdílných Bound Rate-ch a chci je připojit na jeden Loxone RS485 extension?
Mám Jablotron a ten jede na 9600 a pak mám LG klimatizaci s PI485 a ta jede na 4800.
Musím dokoupit další extension nebo to jde jinak?
Předem díky
Na jeden RS485 loxone extension to nepojde.
Treba druhy, alebo alternativu LAN to RS485. Na klimu by ti to malo stacit.
V niektorom vlakne sa to tu rozoberalo.
Edit: https://www.vodnici.net/community/loxone-a-arduino/rs485-ethernet/#post-12767
A nejde ta rychlost změnit??? a spoň na jednom z nich. Většina zařízení se nechá, některý hůř některý ochotně.
Presne tak. Nemuzes na Jablotronu snizit na 4800?
Mluvil jsem s technikem od Jablotronu i LG a prý to nejde. Byla to první věc co mě napadla.
Z vlákna jsem vyčetl že by měl jít použit převodník WIZ-108 https://www.soselectronic.cz/products/wiznet/wiz-108-sr-111041 . Zkusím to okouknout. Díky.
Ten vypadá pěkně. Jen jsem nevěděl, že je otestovaný s Loxonem. Je někde popis jak se překládají příkazy. Díky.
Ani z principu nelze kombinovat dvě a více zařízení na RS485 pokud není vyšší protokol například MODBUS, kde je jeden master a další jsou slave.
RS485 je poloduplexní sběrnice, takže může vysílat jen jeden a ostatní poslouchají. Pokud se pošle příkaz do LG, tak by LG odpovídalo a zároveň by odpovídal i Jablotron zprávou ERROR (protože ten příkaz nezná).
@PavelCz to zprovoznění LG klimatizace přes PI485 by mě strááááášně zajímalo. Pokud se vám podaří to rozchodit, byl bych moc vděčný kdybyste se podělil o návod
Až to rozchodím tak se rád podělím.
rád bych se tady připomenul. Nepodařilo se to rozchodit? Díky
Zatim jsem se k tomu nedostal. Sorry.