Forum

Forum

RS485 a dva rozdíln...
 
Notifications
Clear all

RS485 a dva rozdílné Bound Rate

13 Posts
6 Users
0 Likes
1,870 Views
(@pavelcz)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
Topic starter  

Nevíte jestli je nějaké řešení když mám dvě zařízení které jedou na rozdílných Bound Rate-ch a chci je připojit na jeden  Loxone RS485  extension?

Mám Jablotron a ten jede na 9600 a pak mám LG klimatizaci s PI485 a ta jede na 4800.

Musím dokoupit další extension nebo to jde jinak?

Předem díky


   
Quote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

Na jeden RS485 loxone extension to nepojde.

Treba druhy, alebo alternativu LAN to RS485. Na klimu by ti to malo stacit.

V niektorom vlakne sa to tu rozoberalo.

Edit: https://www.vodnici.net/community/loxone-a-arduino/rs485-ethernet/#post-12767


   
ReplyQuote
(@skadra)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 171
 

A nejde ta rychlost změnit??? a spoň na jednom z nich. Většina zařízení se nechá, některý hůř některý ochotně.


   
ReplyQuote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

Presne tak. Nemuzes na Jablotronu snizit na 4800?


   
ReplyQuote
(@pavelcz)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
Topic starter  

Mluvil jsem s technikem od Jablotronu i LG a prý to nejde. Byla to první věc co mě napadla. 


   
ReplyQuote
(@pavelcz)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
Topic starter  

Z vlákna jsem vyčetl že by měl jít použit převodník  WIZ-108 https://www.soselectronic.cz/products/wiznet/wiz-108-sr-111041 . Zkusím to okouknout. Díky.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

Ja mam vyskusany tento tento  .


   
ReplyQuote
(@pavelcz)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
Topic starter  

Ten vypadá pěkně. Jen jsem nevěděl, že je otestovaný s Loxonem. Je někde popis jak se překládají příkazy. Díky.


   
ReplyQuote
(@jzaruba)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 85
 

Ani z principu nelze kombinovat dvě a více zařízení na RS485 pokud není vyšší protokol například MODBUS, kde je jeden master a další jsou slave. 

RS485 je poloduplexní sběrnice, takže může vysílat jen jeden a ostatní poslouchají. Pokud se pošle příkaz do LG, tak by LG odpovídalo a zároveň by odpovídal i Jablotron zprávou ERROR (protože ten příkaz nezná). 


   
ReplyQuote
storm8
(@storm8)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 24
 

@PavelCz to zprovoznění LG klimatizace přes PI485 by mě strááááášně zajímalo. Pokud se vám podaří to rozchodit, byl bych moc vděčný kdybyste se podělil o návod


   
ReplyQuote
(@pavelcz)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
Topic starter  

Až to rozchodím tak se rád podělím.


   
ReplyQuote
storm8
(@storm8)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 24
 

rád bych se tady připomenul. Nepodařilo se to rozchodit? Díky


   
ReplyQuote
(@pavelcz)
Eminent Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
Topic starter  

Zatim jsem se k tomu nedostal. Sorry.


   
ReplyQuote
Share: