 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 
Posted by: msk

@skindr

inrush na svetla su tie 165A z prvej stranky. Tie 6mm na zaluzie su @radek (tm) Weidmuller 1122770000. Na odporovu zataz (bojler, tc, ...) pouzijem Elko VS116K.

 

@msk Ta úzká relátka Weidmuller jsou v jednom kuse s paticí nebo se dají vyměnit? 


   
ReplyQuote
Dáda
(@vary)
...
Joined: 7 years ago
Posts: 730
 

daji se vymenit,  jen maji malej max proud


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

Jj, o tom proudu vím. Mám to na žaluzie a infrapanely (vykony 300 a 500 W), kde by to mělo stačit.

Kde se dá to relé samostatně koupit? Nenašel jsem to 🙁


   
ReplyQuote
vita_k
(@vita_k)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 59

   
ReplyQuote
(@radimp)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 

Včera mi MRA23D2 přišly z Ali, vypadají docela slušně, chci je použít na žaluzie na 0-10V výstupy, budu zkoušet o víkendu., dám vědět.

Nevím, zda nebudu muset na výstup dát odpor, somfy motory mají elektronický doraz a stačí i malý proud v rozepnutém stavu SSR, aby to detekovaly jako stisknuté tlačítko.

Jinak zdravím zde na fóru, delší dobu jsem jen sledoval 🙂

This post was modified 5 years ago by radimp

   
ReplyQuote
(@radimp)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 

Tak jsem MRA23D2 zkusil, na Somfy J4 WT je problém s proudem SSR ve vypnutém stavu, bez odporu na výstupu proti zemi elektronická ochrana motor zablokuje.

@David ty u těch motorů na žaluzie nemáš problém se SSR proudem v rozepnutém stavu? Nevím jak elegantně vyřešit ty odpory v rozvaděči.

Relé je dost vysoké - cca 80mm na výšku a z tvrdého plastu, takže si myslím, že nacvaknout na DIN půjde jen jednou, pak to praskne. Ale za ty peníze..


   
ReplyQuote
(@budulinek)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 355
 

Jaká je vlastně v tomto případě výhoda SSR? Pokud chceš levné relé tak můžeš vzít třeba

https://www.aliexpress.com/item/HF41F-5-ZS-12-ZS-24-ZS-And-the-base-6A-5V-12V-24V-Rela-DIP/32870372851.html

 


   
ReplyQuote
 Bery
(@bery)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 379
 

U SSR se neoprskaj/neslepí kontakty. Takže jsou vhodné na časté spínání. Doma např indukční/kapacitní zátěže (Zdroje pro LED, motory v žaluziích)


   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

Mám tyhle patice https://www.tme.eu/cz/details/rt7872p/elektromagneticka-rele-prislusenstvi/te-connectivity/1860200-1/ a jelikož mám silovinu pod relátky, tak mě napadlo, že by bylo vhodnější je otočit, tak aby byly 24V kontaky nahoře. Je to možné? Nemá to vliv na funkci?


   
ReplyQuote
(@chucky)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 169
 

Otázka zní je opravdu nutné žaluzie posílat přes další externí relé?? Má někdo praktickou zkušenost že by 5A výstup z loxone umřel?

Vemte to tak, jejich moduly pro AIR jak do krabičky NANO IO, tak přímo k žaluzkám asi v sobě taky nemá jiné než 5A relé

Já provozuji žaluzie přes 4 roky a bez problému ale  teda nejedou v a automatickém režimu tak mi necvakaji každou hodinu...

diky za názor...


   
ReplyQuote
 nksh
(@nksh)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 405
 

Ja mam externi rele pro zaluzie zapojene tak, ze nikdy nedojde k situaci kdy se zaroven sepne pojezd nahoru a dolu (u somfy motoru to pak znamena reset dorazu a znovu nastaveni = opruz). Je to mozna zbytecne, ale proc ne. Tolik mista v rozvadeci to zas nezabira.


   
ReplyQuote
(@petrik)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 12
 

Mám relé G5RL-1-E-HR 24VDC a eletrikář mi říkal, že je potřeba propojit piny. Dle manuálu píšou, že na 16A je třeba propojit oba terminály. Propojujete to mezi sebou?


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1870
 
High-capacity models (-E) have a structure that connects two terminals from one contact. When designing the circuit, use both terminals. If you use only one terminal, the relay may be unable to satisfy specified performance.
 
 
Ked to pisu tak by som to dodrzal.

   
ReplyQuote
 blaf
(@blaf)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 490
 

Jak mám chápat to schéma z patice, viz obrázek? Je to tak, že aby relé zvladlo 16 A, tak musím propojit 24+14 a 21+11, jinak je max. proud 8 A?

 

20190218 152019
20190218 152009

   
ReplyQuote
(@skadra)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 171
 

Přesně tak, tyhle relé mají dva přepínací 8A kontakty. A bacha některý mají jen 6A. 


   