Posted by: skindr

Info pro ostatní. Elektroměry mají přehozené A a B. Jinak zprovozněno s modulem USR - TCP232 - 410S

ten modul z Ali si pouzil miesto ModBus extension? mas k tomu nejake detailnejsie info ako zapojit/nastavit? dik


   
ReplyQuote
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 124
 

Jasně, modul našel Kolda, použil jsem ho místo modbus extension a je plně funkční.


   
ReplyQuote
Dáda
(@vary)
...
Joined: 7 years ago
Posts: 730
Topic starter  

Ahoj, vkládám sem hotový Loxplán, který funguje a zobrazuje nejdůležitější informace z elektroměru.

Zapojení drátů je 3-X a 2-Y, třetí netřeba.

 

pro ty,co používají starej loxconfig, zde novej

https://drive.google.com/open?id=0B98IQMFifFSCRmNkWXpNOEpPYWc

 


   
radek and Aleq reacted
ReplyQuote
Aleq
 Aleq
(@aleq)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 440
 

Dáda - lehký offtopic - kde jsi vzal 8.4.6.11? Mám (a i podle oficiálního Changelogu je poslední) 8.3.3.21... 😕


   
ReplyQuote
Dáda
(@vary)
...
Joined: 7 years ago
Posts: 730
Topic starter  

Aha xD dam vám sem poslední, je myslím ze včera. Na webu mají starý a ten auzoupdater nikdy nefungoval 


   
ReplyQuote
(@killeriq)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 810
 

skindr - mozes postnut aj ty jako si zapojil ten MODBUS z ali? ci sa tam nieco ine nastavuje alebo jako to mas. dik


   
ReplyQuote
(@juras)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 306
 

kde sa da stiahnut novsi lox config? 


   
ReplyQuote
Dáda
(@vary)
...
Joined: 7 years ago
Posts: 730
Topic starter  

Nahoře je link


   
ReplyQuote
(@juras)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 306
 

promin, jeste dalsi off topic -vi nekto o dalsich produktech loxone? specialne tree?

 


   
ReplyQuote
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 124
 

killeriq - v podstatě stejné, jen v jiné složce. 🙂


   
ReplyQuote
Dáda
(@vary)
...
Joined: 7 years ago
Posts: 730
Topic starter  

skinder: to je pres ten modbus to tcp z ebaye co nasel kolda ?


   
ReplyQuote
(@skindr)
Estimable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 124
 

Jj, přesně ten.


   
ReplyQuote
(@jaant)
Eminent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 37
 

Ahoj, muzu se zeptat na to zapojeni? Z obrazku to vypada, ze je zapojeno do X&Z...


   
ReplyQuote
jirin.sv
(@jirin-sv)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 123
 

Ahoj,

dovolím si dodat malou poznámku k komunikaci s ABB přes Modbus. Ukázkové konfigurace, které zde kolují, nejsou správné. Čtení nefunguje správně pro hodnoty, kdy  jsou zapsány ve více než jednom registru (32bit int / uint) a hodnota překročí 32767 /  65535. Nejsnáze je problém vidět u monitorování výkonů, když jsou trošku vyšší proudy (nad 10 A). Ukázka modbus kominukace zde:

Chyba

Registry 23316+23317 jsou aktuální celkový činný výkon, kdy správná hodnota je 3*2^16+38863 => 2354,71 kW/h, kdežto když se přečte pouze registr 23317 je výkon rázem pouze 38863 => 388,63 kW/h.

Za prvé se odkážu na dokumentaci elektroměru:

Hodnoty, které jsou definovány jako unsigned pro 2 registry (32 bit) mají být čteny takto:

1

a nabývají hodnot <0, 2^32-1>.

Signed pro 2 registry (32 bit) pak takto:

2

– nabývají hodnot <-2^31,  2^31-1>.

Trochu problematičtější je korektní čtení celkových spotřeb, které jsou dokonce uvedeny jako 64bitové unsigned hodnoty. To už Loxone nativně přečíst neumí, ale je to také řešitelné. Je nutné načíst 2 hodnoty a následně je hodit do vzorce "2^32*I1+I2":

3

. Toto je možná až moc paranoidní řešení (odběr by musel být větší než 42949 MW/h, aby se chyba projevila), ale osobně mám rád věci správně ošetřené :).

Zde přidávám Modus šablonu pro Loxone:

. Soubor jednoduše vzít, rozbalit a uložit do C:\ProgramData\Loxone\Loxone Config X.Y\Templates\Comm. V Loxone config pak přidat tímto způsobem:

4

   
L, Honza, radek and 1 people reacted
ReplyQuote
Aleq
 Aleq
(@aleq)
Reputable Member
Joined: 7 years ago
Posts: 440
 

Zatím to nemám propojené přes ModBus, ale i tak musím složit poklonu. Krásně rozebrané a vysvětlené. Díky!


   