Ano, přesně tak.


   
ReplyQuote
(@jurak)
Trusted Member
Joined: 7 years ago
Posts: 70
 

Zdravím,

kdo už jste to Quido s OC výstupy zapojoval pro ovládání relátek, zapojili jste ty relátka jako indukční zátěž a nebo klasicky? (viz obr. 9 a 10 z dokumentace). Přemýšlím, jestli to má smysl pro tak malý cívky řešit.... Díky

Dokumentace

@David: Ano


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

Nemám quido OC.

Ale je tam ULN ko čiže diódu treba zapojit.

Ak by boli aj dlhšie vodiče k relé ( cca viac ako 50cm), treba aj diódu priamo na relé.


   
ReplyQuote
 Dave
(@dave)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 90
 

Kluci máte někdo rozchozené výstupy u karty Quido ETH 30/3 (30 vstupů, 3 výstupy)?


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1500
 

Já nemám, ale mělo by to jít, jen potřebuješ na výstupy další picoC program.


   
ReplyQuote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3059
 

Tak tak, na kazdy "smer" je potreba jeden program. V jednom pak v hlavicce nastavis, ze se jedna o mustek na vstupy a v druhem, ze se jedna o mustek na vystupy.

Musis spravne nastavit pocty vstupu/vystupu a melo by to jet 😉


   
ReplyQuote
 Dave
(@dave)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 90
 

@l

Jde to jednoduše, že to všechno zkopíruji z karty Quido ETH 4/32 (4 vstupy, 32 výstupů) a změním jen nastavení? Nečekal jsem, že zaplním všechny výstupy a už teď mi to chybí 🙂


   
ReplyQuote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3059
 

@dave

jj, je to porad ten stejny program. jen se tema parametrama na zacatku nastavuje, jestli se chova jako vstupni nebo vystupni mustek.

mas tam tyto parametry, nastavis podle pokynu jen jinak inputs_count, relays_count (vstupy/vystupy) a upravis IP adresy a porty a rezim (quido_bridge_mode).

Bacha, musi byt vsechno unikatni, jak na quidech, tak v loxonu. kazdy smer a kazdy quido musi mit jak svuj listen, tak svuj write port.

 

/*TADY upravit IP adresu Quida a porty dle navodu na blogu
https://www.vodnici.net/2016/10/loxone-propojeni-s-modulem-quido-od-papoucha/ */
char * c_remote_listen_address = "/dev/udp/192.168.4.254/10001";
char * c_remote_write_address = "/dev/udp/192.168.4.254/10002";

//pocet rele
unsigned int c_relays_count = 3;

//pocet vstupu. Pro nove firmware nastavit -1, jinak nastavit presny pocet vstupu (100,60,30,10,8,4,3,2,0)
int c_inputs_count = -1;

//automaticky refreshnout stav vstupu pro pripad, ze se ztratil UDP paket s notifikaci (treba otevrene okno)
unsigned int c_auto_refresh_every_sec = 60;

//jak casto se detekuji vstupy kvuli rele. Cim mene, tim vice se bude zatezovat miniserver
unsigned int c_relay_check_period_msec = 100;

//rezim 0-INPUTS [digitalni vstupy], 1-OUTPUTS [rele]
unsigned int quido_bridge_mode = 0;

//restart UDP socketu - test proti zpomalovani (jednou za hodinu), 0=off
unsigned int c_auto_restart_every_sec = 60 * 60;

//debug variables - povolit/zakazat CRC kontrolu po prijmuti paketu z Quida
unsigned int c_enable_crc_check = 1;

   
ReplyQuote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3059
 

co znamena, ze ty vystupy neumis rozchodit? Komunikuje ti loxone s quidem? mas spravne nastavene porty na loxonu i quidu? co presne to dela nebo nedela?

a prenastavil si rezim mustku v kodu? Bridge_mode musi byt 1

//rezim 0-INPUTS [digitalni vstupy], 1-OUTPUTS [rele]
unsigned int quido_bridge_mode = 1;

vyfot nastaveni quida a nastaveni v programu


   
ReplyQuote
 Dave
(@dave)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 90
 

@l

Už vyřešeno, proto jsem to smazal. Udělal jsem blbou chybičku, radši ani nebudu říkat, jakou 😀 už to fičí jak má.


   
ReplyQuote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3059
 

@dave

Super, sem rad ze to jede. Napis prosim o co slo, at vim, co priste radit dalsim 😉


   
ReplyQuote
 Dave
(@dave)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 90
 

@l

No, trochu jsem bádal nad zapojením relátek, které mi spínají dané spotřebiče. Nakonec jsem je musel zapojit jinak než mám ostatní relátka (dle fotky v příloze). To jsem si dohledal v manuálu a jelikož jsem vícekrát kopíroval program, zapomněl jsem dát c_relays_count na hodnotu 3 a nechal jsem tam 32. To byla ta chyba.

zapojeni rele

 


   
ReplyQuote
 L
(@l)
Famed Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 3059
 

@dave

Super, diky za popis!


   
ReplyQuote
vita_k
(@vita_k)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 59
 

Pokud by se to nekomu hodilo, zde pisou z Papoucha jak se daji výstupy zatížit - v návodu to bude určitě taky:

Dobrý den (večer), je to možné, ale je třeba dodržet maximální zátěž 0,7W na každý výstup, nebo max. 2,5W na jeden samotný výstup v rámci oktetu (tzn. jeden v oktetu 1-8, 9-16,17-24, 25-32.). V nabídce popř. máme Relé na lištu DIN, které mají spotřebu cca 0,7W na cívce, tzn. je možné s nimi plně využít všechny výstupy. (Samozřejmostí je zapojení cívek relé přes ochranou diodu - viz dokumentace modulu). S pozdravem, Tým Papouch.


   
ReplyQuote
(@kubrt_cz)
Estimable Member
Joined: 2 years ago
Posts: 166
 

Zdar, chodí někomu dlouhodobě verze OC která přímo spíná relé? Jsem zde nový, uvažuju o něm, ale v dokumentaci píšou něco úplně jiného, než je prezentováno dokonce ze supportu (viz předchozí příspěvek).

Pokud bych chtěl zatížit všechny výstupy oktetu (např. 1-8) a měl bych dodržet výkonovou ztrátu v SOUČTU 2,25W, musím mít relé s příkonem 0,28W ale relé na DIN lištu (do DPS přes patici) jsem v katalogu TME našel až od 0,4W čili pokud zapnu všechna světla, pojede tam 3,2W, což je 144% deklarovaného max. zatížení.

Z ofiko dokumentace:  (strana 53)

Výstupy:
Počet digitálních výstupů...................16 nebo 32 (podle typu)
Typ ....................................................otevřený kolektor (NPN NO)
Maximální spínané napětí..................stejnosměrné 50 V
Maximální spínaný proud...................500 mA
Maximální výkonová ztráta jednoho výstupu ...........................1 W
Maximální součet výkonových ztrát na výstupech 1 až 8 ........2,25 W
Maximální součet výkonových ztrát na výstupech 9 až 16 ......2,25 W


   
ReplyQuote