Měření množství vody v retenční nádrži

407 Posts
65 Users
15 Likes
87.7 K Views
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

Tak 8m staci. 
Ak to nebude mat subeh s inimy kablami tak by to malo fungovat.
Ja to mam spaskovane s kablom od cerpadla 10m s toho cidla a to cidlo nema tieneny kabel.
Potom pokracujem 10m tienenim FTP a presne mam zdvojene zili.
 


   
ReplyQuote
(@salwator)
Eminent Member
Joined: 4 years ago
Posts: 47
 

ja som dal vsade po pozemku k comukolvek som postaval (okrem kurniku 🙂 ) dve chranicky cca 30 cm od seba- jedna na silove kable, druha na signalne, tak snad to na nieco bude. Zajtra skusim pozriet este tu dlzku kolko by bola, aby to nebolo nahodou viac a potom sa ozvem este a dohodneme co dalej.

Dakujem zatial


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1500
 
Posted by: @salwator

ja som dal vsade po pozemku k comukolvek som postaval (okrem kurniku 🙂 ) dve chranicky cca 30 cm od seba-

Já ti nevím s tím kurníkem 🙂 není nad to aby Loxone ráno sliepky pouštěl a večer před kunou zavíral.


   
ReplyQuote
(@salwator)
Eminent Member
Joined: 4 years ago
Posts: 47
 

to by ale svokra neprezila. ja ked idem rano do roboty o pol piatej ona umyva schody... ale to je na inu debatu.

meral som vzdialenost a je to cca 45 metrov, snad to bude v pohode, objednal som ten 0-10V.


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1500
 

45m je podle mě na UTP dost, jak tu někdo psal na větší vzdálenost je lepší proudové čidlo 4-20mA.

Chtělo by to nějak spočítat, aby na konci toho kabelu něco z těch 0-10V zbylo.


   
ReplyQuote
(@salwator)
Eminent Member
Joined: 4 years ago
Posts: 47
 

a STP/FTP? a zdvojene linky?


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1500
 

Tak po dlouhém hledání jsem našel doporučení: pro 0-10V 50ft. = 15,24m a pro 4-20mA píšou 500ft.=152m


   
Aleq reacted
ReplyQuote
(@salwator)
Eminent Member
Joined: 4 years ago
Posts: 47
 

pekne. tak budem mat na predaj senzor... 🤐 

idem im skusit napisat, este to neposlali...


   
ReplyQuote
(@_petr_)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 483
 

Sice bych taky spíš volil 4-20mA, ale vůbec bych se nebál 0-10V Stejně o dokonalou přesnost nepůjde, proud nijak velký nebude, takže se snadno upraví parametry v configu, aby to +/- odpovídalo. I ten převodník z 4-20mA by nemusel dosáhnout lepších výsledků, když nebude teplotně kompenzovaný. Na přesnosti se projeví i rozsah čidla. Pokud bude měřit do 10 m a přitom bude ve studni jen max 3 m, tak se využitý rozsah z 0-10V významně sníží a s tím zhorší i přesnost. Lepší by bylo vědět, že měřit potřebuji např max 5 m, ale kabel 10 m a to si na ali domluvit.


   
ReplyQuote
(@smotek7)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1886
 

S tym som mal problem 5m rozsah a kabel 10m. Nechceli mi to spravit.

Preto som kupoval 10m 10m. 


   
ReplyQuote
(@juraj)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 74
 

Ahoj,
ja som kupil tento senzor: https://www.aliexpress.com/item/32791153600.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.44064c4dnTXfEM
s tým, že som dal vlastné parametre: 0-10V, range: 0-16m, wire length: 20m. Dal som ho do vrtu (24m) kde je cca 16m vodný stľpec.

Kábel som na posledné 4m nadpojil a pripojil na FTP ktoré šlo až do domu cca 30m.
V LOXONE som postupne meral voltáž (každý spustený meter) a cez prvok "Scaler" vytvoril prevod (0->0, 9,96 ->16,28). Zistil som, že sa senzor zastavil na 9,96V.

Inak fungovalo to super, ale iba cca týždeň, potom sa senzor pokazil a meral iba do cca 10m.
(neviem čo sa stalo, možno kvoli tomu že som mal v blízkosti vybračné čerpadlo "malyš").

Screenshot 2020 04 09 at 10.46.33

   
ReplyQuote
(@salwator)
Eminent Member
Joined: 4 years ago
Posts: 47
 

a to si takto dokazal vypumpovat vodu az na nulu? cerpadlo zvladalo?


   
ReplyQuote
(@juraj)
Trusted Member
Joined: 6 years ago
Posts: 74
 

No ono senzor som kúpil na 16m ale v skutočnosti je vo vrte cca 17m, takže som čerpal 16,28m. Čerpadlo bolo minimum nad dnom ( https://www.cerpadlo-cerpadla.cz/cerpadlo-vibracni-ROB-2-35m-d1480.htm ).

Teraz plánujem kúpiť obyčajné vretenové čerpadlo, nechám si poradiť, ale niečo za rozumnú cenu (nepotrebujem výkon, vrt ma výdatnosť iba cca 3-3,5l/min). Tvrdili mi, že dlhodobo nie je vhodné čerpať vybračným čerpadlom (tuším to zapchá dierky v trubke, neviem).


   
ReplyQuote
Michal Bajer
(@michal-bajer)
Estimable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 105
 

Tak jsem na konec pořídil Mu-PT100-U010 a připojení teplotních čidla z ponorné sondy LMP 307 dle sématu zapojení žluti a růžoví + a - tak stejně mně ukazuje hodnoty nula. I když dle schematu zapojím vodič 1 na vodič 2  tak pak už mám 10.0V ale taková teplota si ve studni nebude 🙂 

Předem děkuji za nápovědu.. 


   
ReplyQuote
(@milan53)
Trusted Member
Joined: 4 years ago
Posts: 64
 
Posted by: @_petr_

Sice bych taky spíš volil 4-20mA, ale vůbec bych se nebál 0-10V Stejně o dokonalou přesnost nepůjde, proud nijak velký nebude, takže se snadno upraví parametry v configu, aby to +/- odpovídalo. I ten převodník z 4-20mA by nemusel dosáhnout lepších výsledků, když nebude teplotně kompenzovaný. Na přesnosti se projeví i rozsah čidla. Pokud bude měřit do 10 m a přitom bude ve studni jen max 3 m, tak se využitý rozsah z 0-10V významně sníží a s tím zhorší i přesnost. Lepší by bylo vědět, že měřit potřebuji např max 5 m, ale kabel 10 m a to si na ali domluvit.

Vždy ve lepší 4-20 mA. Lze zjistit snadno poruchu (např. 0 mA, nebo < 4 mA, nebo < než 20 mA ==> vím, že je něco někde špatně). Proud lze odporem převést na napětí a např. je-li měřeno 4 až 10 mA tak na odporu 1 kohm bude od 4 do 10V. Když to uděláš na max. rozsah, tak to bude odpor 500 ohm a napětí od 2 do 5 V. Což je rozdíl 3V a o řádku výš je to 6V. To už stojí za to. Proudová smyčka nemá vlastně omezení délky přívodního kabelu. Závisí na max. povoleném napětí na sondě a na průřezu kabelu (přívodu k sondě).

  


   
ReplyQuote