@Kazan prosim tě toto je můj názor 5x1,5 na čerpadlo je málo můžeš zde mít čerpadlo,které ji potáhne i automatickou závlahu a to má docela slušný výkon raději bch dal 2,5 a dle mého 3x2,5 bohatě stačí. co se týký UTP určitě mám v nádrži Ultrazvukové čidlo a dle něho zjišťuji výšku hladiny na mm a řídim tím i dopouštění vody z vrtu, kde přes loxone spínám další hlubiné čerpadlo. Přepad neřeším mám 10m3 nádrž ze střechy se prakticky nenaplní jelikož závlaha je dost žravá a 1x se mi stalo, že mi hrozilo přetečení tak i přes déšť se spustila závlaha a bylo po problému. Co se týká dopouštění vody z řadu pozor např. u nás tj. okolí prahy toto je někde úplně zakázané nebo je to povolené,ale nedovolí ti podružný vodoměr tj. platíš vodu i se stočným,aby jidi odradily.

Dále je nutné se kouknout na místní nařízení jak má být s vodou zacházeno. U nás zase je zakázáno napojovat cokoli na deštovou kanalizaci ta je jen pro cesty a všechna voda musí zůstat na pozemku.

Dále bych ti kvili ceně a zkušenosti doporučil plastovou vařenou nádrž, vyjde tě levněji nejen pořízení, ale i usazení( tu 10m3 jsem si usaroval s malym bagříkem sám váží cca 150kg).


   
ReplyQuote
KaZaN
(@kazan)
Reputable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 240
 

@kotrmelec Prověřím, nicméně si nějak neumím představit jak se z rádoby vsakovací nádrže, uložené do jílu, něco někam vsakuje, když v tom jílu voda prostě stojí a nikam se nehne. Nejd emi o to se to tomu vyhnout, ale zase dělat zbytečně další mezistupeň před dešťovou kanalizací, kterou máme tady každej na pozemku šachtu, mi přijde škoda peněz.

@salinm1 Díky za tipy na přívody. Opět právě kvůli jílu mám obavy použít plastovou, aby se mi jednoho krásného dne nevynořila 😀

edit: pak taky vycházím z provedení okolního sousedstva, kdy někteří nemají nádrže vůbec, někteří s nimi otálejí, protože je chtějí udělat nějak na dotace bo co, ale zároveň se bojí, že se tak dostanou do evidence a dříve nebo později je zase nějakej ouřada bude nutit platit i za to, že zadržujou vodu 😀 a pak jsou takoví, co mají ty jímku ze skruží a takoví co mají tu betonovou. Prostě každej jinak...tak nevím no. Primárně samozřejmě chci vodu podržet a zalejvat s ní, na nějaký splachování tím ambice nemám, ale rozhodně se chci vyhnout zalejvání z řádu, to mi přijde jako škoda, nejen peněz.

This post was modified 5 years ago 2 times by KaZaN

   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 

Do jílu je betonovou.

Mám 8m3 a je to málo. Už přemýšlím, kde udělám další. Střechy dělají 300m2 plochy a to je při dešti znát. Je to hned plné. Takže za mě vol co největší.

Kabely teď neřeš, natáhni tam z domu pořádnou chráničku a pak do ni dáš co bude potřeba. 


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1503
 

Já nevím co na tom plastu pořád všichni mají...


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 

No vidí jen to, že se lehce vloží do díry. Už nevidí tu "drbačku" s postupným obetonováním a plněním.


   
ReplyQuote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

Máte to všichni nějak složitý. Já mám dešťovku ze střechy (cca. 200m2) svedenou jednoduše do plastové 🙂 retence v zemi ze které ji používám na závlahu trávníku. V horní části mám vyvrtanou díru, kterou jsem zaústil do cca. 10m děrované chráničky - to jsem zakopal do země a obsypal štěrkem. Je pravda, že když zaprší tak je klidně za hodinu nádrž plná. V tom případě mi voda přetíká do toho přepadu a zatím s tím nikdy problém nebyl. V poslední době ale před deštěm pouštím preventivně závlahu 🙂 

Jinak nádrž sem jednoduše dal do země (cca. 30cm písku pod ni) a obsypal pískem. Toť vše - bylo to jednoduché a rychlé.

Kabeláž by měla stačit CYKY 3x2,5 (čerpadlo) a UTP (výška hladiny).


   
ReplyQuote
kobra23
(@kobra23)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 2205
 

Jo, je to jednoduché za předpokladu, že nemáš vysokou hladinu spodní vody. U nás v 1,3 metru a udělat to tvým způsobem, tak mi plave nádrž v díře.


   
ReplyQuote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

nj, u nás je zase malej zázrak, když se ti podaří přes léto nádrž naplnit vodou (i když letošní rok je docela výjimka).


   
ReplyQuote
(@marwal)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 

Napíšu sem mojí zkušenost s plovákovým spínačem, používal jsem jej na dopouštění vody z řádu do studny. Dodělal jsem si v létě vodoměr na vodu pro použití na zahradě kde se neplatí stočné. Pán z vodáren mě upozorňoval že ty plovákové spínače se občas zaseknou a pak to teče do přepadu a je to docela drahé. Doporučoval mi nějaké jiné hlídání k tomu plováku. Já to registroval a spoléhal jsem na doinstalování hladinového čidla v blízké budoucnosti.

No nedávno jsem dodělal tlakové čidlo hladiny do Loxone, ale protože nebyl stále čas, tak se mi nepodařilo správně naprogramovat hlídání hladiny Loxone s tím že jsem měl v plánu aby Loxone porovnávalo dešťový senzor a hladinu vody v dešťovce, teoreticky neměla hladina stoupnout nad plovák aniž by déle pršelo.

Bohužel jsem to nestihl vše nastavit a tento týden mi volali z vodáren, že mají hlášenou v naší čtvrti poruchu (nadměrný odběr) a že můj vodoměr na zahradní vodu se stále točí..., tak jsem je poprosil aby ventil ve vodoměrné šachtě zavřeli, podíval jsem se zpětně do Loxone a vidím že asi měsíc mám stále plný stav v nádrži, což by nebylo tak divné protože nedávno docela pršelo a moc jsem nezaléval. Takže jsem protočil asi 450m3 do kanalizace a ta sranda mě bude stát asi 15tis. Kdyby mi nevolali a sami nezjistili příčinu, bůhví jak by to dopadlo.

Nyní tedy plánuji předřadit před plovák elektromagnetický ventil, který se bude otvírat podle čidla hladiny. Napadlo mě ještě propojit ovládání čerpadla na 230 elektromagnetický ventil, v tom případě by voda do studny tekla pouze když bude v provozu čerpadlo.

Závěr: když budete někdo instalovat dopouštění z řádu, první věc si vyřešte hlídání aby vám to neteklo do přepadu, já to podcenil a připadal jsem si jako idiot.


   
orlik80 reacted
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1503
 

To je teda sakra drahý poučení 🙁 

Už sem to sem někam dával, mám koupené toto:

https://cutt.ly/ueut83Y


   
ReplyQuote
(@cendler)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 44
 

Tak to byla sakra drahá zkouška, já mám dřevostavbu a firma co nám stavěla dům, tak nám namontovala i toto ( nerad dělám reklamu, ale aspoň víte že něco takového je https://evodnik.cz/   ) a tím by se ti to nemohlo stát, protože by to nepustilo, mám třeba přess loxone udělaný to, že když zakoduju barák, tak se přepne voda do utlumu, mám tam průtok max 5L(kdyby žena prala, nebo myčka ) a kdyby, tak se voda vypne.


   
ReplyQuote
(@mikael)
Trusted Member
Joined: 5 years ago
Posts: 58
 

Ja jsem mel plovaky hlidanou horni a dolni hladinu v jimce tlakove kanalizace. No a co se nestalo, spodni plovak mi jednou nevypnul cerpadlo, takze jelo nasucho az se spalila hydraulika. Oprava me stala 12.000 a navic jsme tyden nemohli poradne splachovat zachod, koupat se...

Pridal jsem tam jeste ultrazvukove cidlo, ale od te doby plovaky funguji. Pro jistotu je ale planuju kazdy rok vymenit.


   
ReplyQuote
(@marwal)
Active Member
Joined: 5 years ago
Posts: 16
 

to je za tu cenu super, mohl bych to použít jako bezpečnostní dodatečné relé. Hladinu nyní již dokážu pomocí loxone myslím bezpečně tlakovým snímačem hlídat, takže si můžu nastavit kdy se má ventil na dopouštění nádrže otevřít/zavřít. Ale tohle čínské chytré relátko bych přiřadil do cesty a pojistil si poruchu/nefunkčnost čidla. Co je tam použito na snímání té hladiny? Na fotkách vidím pouze dráty.


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1503
 

Přesně tak to mám v plánu, jako dodatečnou pojistku tlakového senzoru. Na snímání stačí třeba jen obyčejné dráty. Použít můžeš co uznáš za vhodné, já mám v plánu něco nerezového, ale zatím nevím co 😎 


   
ReplyQuote
(@machy)
Eminent Member
Joined: 6 years ago
Posts: 21
 

Řešil jsem měření výšky hladiny na principu hydrostatického tlaku a zpracování dat Arduinem a zasíláním přes RS-485 (nebo již dnes bych to realizoval přes UDP) přímo do Loxone.

Čidlo

https://www.aliexpress.com/item/32957605476.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d271f3eWL86a7&algo_pvid=9f492a6f-0c57-47d4-8def-dc514ec651de&algo_expid=9f492a6f-0c57-47d4-8def-dc514ec651de-8&btsid=3ab10550-523c-48fd-a4b2-51095b49291d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_60

Funkce

https://www.youtube.com/watch?v=g_7txTdy-tg

Jen ta destička s tím čidlem musí být dostatečně v místech plošného spoje izolována proti vodě.

 


   
ReplyQuote