Forum
Nedavno jsem menil kotel na novy kondenzacni Protherm Panter a vyrobil jsem si
vlastni ebus regulaci. Hardware i software je open source a volne k dispozici na
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/electronics/ebus/index.html
Primo s Loxonem zkusenosti nemam, ale komunikace kotle s ebus termostatem
od Prothermu je velmi jednoducha, k regulaci teploty otopne vody i bojleru staci
jediny prikaz.
Nebyla by k dispozici bližší informace? Link jsem prošel a chci se zeptat na cenu, dostupnost komponent, realizaci apod.
Vsechny potrebne informace k hardwaru i softwaru by mely byt k dispozici na te strance. Vsechny komponenty jsou bezne dostupne napr. na http://www.tme.cz a hotovy LAN modul na aliexpress.com, DPS je mozno nechat vyrobit v Cine (lacineji nez u nas). Zarizeni jako takove neprodavam, stavel jsem jen pro vlastni potrebu a DPS ani neni optimalizovana pro strojove osazovani. V Cine mi vyrobili 10ks (neosazene) DPS, co mi zbylo mohu ev. zajemcum odprodat. Stavbu bych ale doporucil jen tomu, kdo ma s elektronikou trochu zkusenosti (vice nez jen propojeni par Arduino modulu) a zakladni vybaveni a take umi programovat v C, pro upravu softwaru dle vlastnich potreb.
Do zařízení jsem investoval ale zatím nerozeběhl, nepodařilo se mi ani podpoře z ISE načíst KNX modul
Ahoj
Ako ste na tom s tým ebus čítaním dát?Mam objednaný Protherm Lev heliotwin so solarom a rad by som dostal dáta z nebo.Velmi do chodu kotla siahať nechcem chcem len ovládať solar zap/vyp pretože sám nevie.Ked je pekne pôjde solar keď nie plyn.
Ahoj, zarizeni mi funguje bez problemu. Ctu teplotu vstupni a vystupni vody, nastavuji teplotu otopne vody a teplotu ohrivane vody. Vas kotel kombinovany se solarnim ohrevem muze ale pouzivat i dalsi prikazy - idealni je asi pujcit si (koupit na internetu a do 14 dni vratit) originalni ridici jednotku a odposlechnout a analyzovat komunikaci na ebusu a podle toho napsat vlastni software.
Ahoj, zarizeni mi funguje bez problemu. Ctu teplotu vstupni a vystupni vody, nastavuji teplotu otopne vody a teplotu ohrivane vody. Vas kotel kombinovany se solarnim ohrevem muze ale pouzivat i dalsi prikazy - idealni je asi pujcit si (koupit na internetu a do 14 dni vratit) originalni ridici jednotku a odposlechnout a analyzovat komunikaci na ebusu a podle toho napsat vlastni software.
Akým spôsobom čítať dáta z ebus?Nemam vôbec skúsenosti s ebusom
Zarizeni popsane na me strance
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/electronics/ebus/index.html
umoznuje i monitorovani dat na ebus sbernici s prepisem komunikace
v ASCII forme na virtualni seriovy port pres USB. Viz kod ebusint.c
#define LISTEN_ONLY
#undef NO_USB
Ahoj,
je to staršia téma, avšak nestačí len dokúpiť vailant zariadenie: https://www.vaillant.cz/downloads/projek-n-podklady/pp-kl-01r3-ver2-vr34-425617.pdf
ktoré z analogových 0-10V dá kotlu vedieť teplotu v stupňoch celzia?
Po delší době jsem se dostal k integraci mé rekuperační jednotky Brink Renovent Excellent 300 plus do Loxone přes sběrnici ebus a MQTT. Po nezdařených pokusech o výrobu převodníku jsem nakonec zakoupil USB ebus adapter ze stránek https://adapter.ebusd.eu/v30/ za cenu nějakých 59 Euro. Pak jsem pokračoval následně:
- na Loxberry jsem instaloval plugin ebusd
-stáhl jsem si konfigurační soubor pro mou rekuperační jednotku z https://github.com/dstrigl/ebusd-config-brink-renovent-excellent-300, který jsem uložil do /etc/ebusd/
- adaptér jsem propojil USB kabelem s Loxbery a příkazem v konzoli SSH (Putty apod.)
$ ls /dev/ttyUSB*
zjistíme připojené USB zařízení (ttyUSB0 bude v případě, že není v zařízení připojené jiné USB zařízení)
Já měl připojeno více USB zařízení a selekci jsem provedl příkazem"
$ find /sys/ -name 'ttyUSB*'
adaptér používá převodník CP2102 a výpis vypadá následovně: /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/ttyUSB0
- v pluginu jsem nastavil parametry --scanconfig -d ens:/dev/ttyUSB0 -c /etc/ebusd/ --mqtthost=localhost --mqttport=1883 --mqttuser=loxberry --mqttpass=heslo (používám nezabezpečený přenos, jelikož je síť izolovaná, ale je možné použití TLS-PSK, který používá jiný port a předsdílený klíč)
- manuál k ebusd je na adrese https://github.com/john30/ebusd/wiki
- následně jsem instaloval plugin MQTT Gateway, kde po počáteční konfiguraci se nastaví v sekci MQTT Subscription subscription topic parametrem ebusd/#
-pokud vše funguje, budou v sekci Incoming Overview načtené hodnoty z Ebusd
- MQTT Gateway umožňuje komunikaci s Loxone buď pomocí virtuálních HTTP vstupů, nebo UDP vstupů, návod je přiložen u pluginu na adrese https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOXBERRY/pages/1219757633/MQTT+Gateway
Věnoval jsem tomuto docela dost času a výsledný efekt je ten, že do mé rekuperační jednotky lze zapisovat jen několik parametrů. Mezi nimi není ani možnost řízení otáček ventilátoru, ale to řeším přes zabudovaný převodník 0-10V a analogovým výstupem Loxone. Některé hodnoty jako StatusBypass atd. jsou v textové podobě, kterým Loxone nerozumí. Tyto hodnoty lze přímo v pluginu MQTT Gateway v sekci Conversion převést na číslo a pomocí bloku Stav v Loxone zobrazit.
Pro mě je tedy poměr čas věnovaný/hodnota dat nic moc, ale pokud máte "chytřejší" jednotku, může to být pro někoho užitečné.