Forum
Pekne prikladam ETS projekt jen to ma jinou adresaci...
co vase rychlost chova se vam to stejne?
Pomocí tohoto je možné provést export skupinových adres z ETS přímo do Loxone. Jenže pokud budeme pracovat s demo verzí, stejně nám to bude k prdu, páč je tu to omezení 5 zařízení. Jinak by to bylo fakt super. Nakonfigurovat vše v ETS a exportnout to do Loxone.
Tak to zpoždění při vypínání nebo zapínání více relé najednou je jak v případě že jednotlivé výstupy mají svou jedinečnou skupinovou adresu, tak když mají sdílenou - což je samozřejmě hloupost.
viz video zde.
Video není dostupné...
už by to mělo být OK
zdravim,
jak valcite s knx...? nikdo dalsi nemel zaheslovany modul? 🙂
Minulý víkend jsem vše konečně rozchodil, zaheslováno naštěstí nic nebylo, jen jedno relé ze čtyřiceti moc nepřepínalo. Sice slabě cvakalo, ale packa se nepřepla, tak jsem modul rozebral, relé vypájel -to šlo blbě. Relátko pak jde jednoduše rozebrat a vyklepl jsem z něho malý kousek kovu, sestavil, zapájel a funguje 🙂
Ahoj
Ku knx by som pridal ich online kurz na ich oficiálnej stránke a po úspešnom absolvovani každý dostane zľavový kupón na ETS lite 70% a vychádza to na okolo 60e na ETS obmedzením na 20 komponentov
Ahoj,
po dobrých zkušenostech s KNX přemýšlim nahradit dig vstupy např:
https://www.eibabo.cz/busch-jaeger/binarni-vstup-pro-domaci-automatizaci-knx-32-c-6193-32-101-eb16505404?fs=1370151037&c=79667 kde i po 15% slevě co se dá na Loxone sehnat se dostávám na 1 DI cca o 10% níže a Loxone mi potvrdil, že by mělo jít integrovat. Máte někdo DI vstupy na KNX?
Děkuji za info
Cau, ti z Vas, kdo uz KNX rozbehali, na jakem zdroji nakonec jedete? Mate toho Mean Wella? A volili byste ho znova?
Musim uz konecne zdroj taky koupit, tak resim ktery. Na heurece jsou momentalne tyto:
za 1850 od Schneidera (1A) https://www.elektromaster.cz/zdroj-mtn663529-napajeci-reg-24v-ac-1a-P132045/
za 2100 od MeanWell (0.6A) https://www.heureka.cz/exit/conrad-cz/3325813405/?z=5&p=2
a za 2900 od ABB (2.5A) https://www.elektromaster.cz/zdroj-abb-cp-d-24-25-napajeci-P190654/
Edit: Tady Ten Schneider / Mergen maji dokonce za 1500 https://www.elektro-svitidla.com/merten-mtn663529-napajeci-zdroj-reg-24v-ac-1a-mtn663529-ean164593.php
Edit2: Tady to ABB za 2250: https://www.bupro.cz/zdroj-napajeci-2-500-ma-selv-radovy-2cdg120037r0011-3904
Diky
Ahoj,
já využívám od ABB, ale pozor vypadá to, že ten co más pod linkem bude potřebovat ještě sběrnicovou spojku tj. bud to má jako já, že se připojuje na sběrnicovou din lištu, kde si to mužeš přes drátky vyvést nebo to bude mít jinak tj. může se to prodražit, ale funguje mi bez problémů už na tom mám navěšené 5x8 relé moduly a šlapou jak hodinky a nyní uvažuji o dig. vstupech a dost uvažuji i vyzkoušení 8 tlačítka jelikož se dají sehnat cca za 2500-3000kč.
Jak prosimte poznam, ze potrebuje sbernicovou spojku a co to ta sbernicova spojka je? 😉
A mas kdyztak nekde ten typ ABB, ktery je obyc na DIN listu a propoji se jen tim kablikem?
Já mám Meanwella, vše funguje. Ta spojka je asi to co jsme objednávali vod toho Litevce z ebay nebo odkud to bylo?
EDIT: tak ta spojka je asi něco jinýho. U Meanwilla není potřeba nic řešit 🙂
Ahoj
Ja mám na skúšku Siemens 5wg1 125-1AB21 na stole a ide pekne
@zoltan: prosimte, ten siemens zdroj byl zakolik? nedari se mi ho dle cisla vubec najit.
@pa-v-el: asi vemu toho Meanwella, kdyz je vyzkousenej.
A jeste jeden dotaz. kdybych chtel ty KNX prvky bez Loxone, abych je mohl zkouset na stole (mam jen jeden miniserver), tak k tomu ma pak KNX neco ala-Miniserver, nejakej hlavni ridici prvek? A ten bude asi hodne mastnej co