Forum
Zdravím chci se zeptat zda někdo řešil celkové hlídání a přepínání primárních spotřebičů, nebo zátěže v hlídání RD, příklad spotřebiče o celkové zátěži 30A a hlavní jistič 25A, řešení přiřazení priority bych věděl udělat, ale trošku mám problém dle vstupu přepnout výstup dle výběru priority a sčítání maximálního výkonu, neřešil to někdo už ? Díky za každé info.
Ahoj, existují hlídače jističů, když se blíží odběr k hodnotě jističe, tak se odepínají méně potřebné spotřebiče (například přímotop, bojler atd). Určitě to ale neumí dynamické přiřazování fází podle volné kapacity. Tam bych se asi bál přechodných dějů, které by mohli nástávat v případě přepnutí spotřebiče na jinou fázi,když je zapnutý.
No v podstate bych chtel pres loxone udelat to same co s tim hlidacem, jen pres loxone.
Se trošku bojím, že čistě s Loxonem nedokážeš tak rychle reagovat na proudové špičky.Je to obdobné s Wattrouterem pro FVE. To asi Loxonem nenahradíš, hlavně k tomu nemáš ty správné měřící transformátory proudu a patřičné vzorkování. V těchto aplikacích musíš řešit setiny vteřin. Elektroměr je nepoužitelný.
Pokud jde opravdu o maximálních 30A a 25A jistič, tak bych tipoval, že i Loxone to zvládne ohlídat, ale spíš stylem, že bude blokovat konkrétní spotřebič. Jde o 1.2 násobek proudu jističe a to je na reakci něco mezi minutou a dvěma. Kdyby šlo jen o 28 A, tak už skoro není co řešit, pokud to není trvalý odběr.
Zdravím, nehlídám sice soudobost, ale pro monitoring proudu k některým spotřebičům používám arduino + sct013-030 (měřící transformátor) podle návodu https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ctac/how-to-build-an-arduino-energy-monitor
Celé to pak posílám přes UDP do Loxone. Po kalibraci je toto měření docela přesné a dají se s tím vychytat i ty proudové špičky. Vyhodnocení už si v Loxone snadno uděláš.
spíše než o měření se mi jedná o to, že chci ty proudy mezi sebou střídat například: mám 2 přímotopy a chci aby bylo teplo ale nemůžou jet oba když pustim 2 světla a ledničku. když nesvítím topím oběma když svítím a jede lednička topím jedním a tím co to potřebuje jako první protože má menší teplotu, ale zase chci aby topil i ten druhý. v podstatě takhle je to myšleno. s hlídáním problém nemám a dokonce jsem schopem napsat jednotlivé zatížení, nebo odběr s tolerancí bez náběhových proudu.
Použít na přímotopy SSR relé a vytvořit si plynulou regulaci na základě právě volného příkonu v domě?
presne nevo takoveho bych chtel vytvorit abych mohl topit ale nemusel navysovat jistic a vyresit to ciste pres loxone.
Vhodná kombinace pro použití s Miniserverem je na ty přímotopy např. toto. Ovládáš to 0-10V z MS, je to na 24V a výstup může být 230V AC až 25A.
ještě můžeš použít hlídač proudového maxima.DIP přepínačem nastavíš velikost hlavního jističe a když se blíží překročení proudu, odpojují se zátěže
relé HJ 316 máte někdo vyzkoušeno?
Pokud mas W-metr spojeny k Loxone, tak si takovy proudovy hlidac vytvoris v configu za par minut.
@nksh ja mám original 3faz elektromer od loxonu, ale porad nejsem schopny nejak udelat to aby mi to merilo dle vykonu a hlidalo zateze. Kdyby si mel nejaky lehky config rad bych se priucil.