Na svém domě budu potřebovat řešit ovládání/řízení krom v domě samotném i na třech odlehlých místech.
1. - u vjezdu - ovládání brána, branka, osvětlení cca. 90 metrů od rozvaděče v domě
2. bazénová šachta - ovládání filtrace, tepelného čerpadle a příp. kolektorů, cca. 50m od rozvaděče
3. zahradní domek - ovládání osvětlení, kompresoru, závlahy, cca. 50m od rozvaděče
Co na to použít, aby to bylo spolehlivý? Modbus TCP nebo Modbus RTUmodul? Něco jiného za rozumnou cenu? Ideálně bych fakt rád táhl na místo jen silovinu a jeden komunikační kabel. Dávat tam Lox Extension je poměrně drahá sranda a taky nevím, jestli by ten jejich pseudoloxprotokol dokázal spolehlivě fungovat na takovou vzdálenost.
Na svém domě mám podružné rozvaděče ten nejvzdálenější je 90 m CAT7 na Loxone sběrnici a bez problému
Na svém domě budu potřebovat řešit ovládání/řízení krom v domě samotném i na třech odlehlých místech.
1. - u vjezdu - ovládání brána, branka, osvětlení cca. 90 metrů od rozvaděče v domě
2. bazénová šachta - ovládání filtrace, tepelného čerpadle a příp. kolektorů, cca. 50m od rozvaděče
3. zahradní domek - ovládání osvětlení, kompresoru, závlahy, cca. 50m od rozvaděče
Co na to použít, aby to bylo spolehlivý? Modbus TCP nebo Modbus RTUmodul? Něco jiného za rozumnou cenu? Ideálně bych fakt rád táhl na místo jen silovinu a jeden komunikační kabel. Dávat tam Lox Extension je poměrně drahá sranda a taky nevím, jestli by ten jejich pseudoloxprotokol dokázal spolehlivě fungovat na takovou vzdálenost.
Quido nebo railduino. Jinak Dalibor ma pravdu,LoxBUS by nemel byt problem i na 200m. Ale cena extensionu pak docela naskace,ja dilnu a zahradu resil pres railduina.
Priatelia,
1. bol by niekto prosím ochotný spraviť jednoduchú schému zapojenia bodového svetla cez Loxone s tým, že svetlo budem môcť ovládať aj vypínačom ?
2. Ako máte zapojené motory na ovládanie žalúzií ? Mám na mysli motor 230V 🙂
3.Viem cez LOXONE ovládať aj bežné spotrebiče bez toho aby bol zapojený v inteligentnej zásuvke ? Proste prerušiť obvod ??
Ospravedlňujem sa za blbé otázky ale nikde som nenašiel na toto odpoveď zatiaľ.
Díky
Ahoj
1. myslíš jako ovládat Loxonem a zároveň tlačítkem příjmo mimo Loxon?, né že by to nešlo, ale bude to dost krkolomný.
2. trochu nechápu otázku, pokud máš "hloupej" motor se 4 dráty tak dvě relé, jedno dolu, druhý nahoru, ZEM a NULA. A jestli myslíš čím se to spíná? Loxone Extension, nebo jiná alternativa, viz třeba vlákno Relátka na din lištu , já třeba zatím používám Qiudo s odletovanýma varistorama.
3. V podstatě stejná odpověď jako předchozí, můžeš vypínat napájení do zásuvky v rozvaděči, pokud to nemáš nějak smyčkovaný. A pokud ano, někde se tu už řešily Relé ovládaný přes WIFI nebo SONOF, ale to asi těžko budeš rvát do krabičky pod zásuvku.
1. co myslis pod bodovym svetlom?
napr. https://www.loxone.com/cscz/kb/kabelaz/#tlacitko_spotrebic
alebo
https://www.loxone.com/cscz/kb/kabelaz/#rgbw_dimmer
2. https://www.loxone.com/cscz/kb/kabelaz/#tlacitka_zaluzie
3. uplne presne nechapem, ale asi myslis spinanu zasuvku tak tiez tu
https://www.loxone.com/cscz/kb/kabelaz/#tlacitko_spotrebic
Ahoj,
1. Áno, mal som na mysli variantu (prípad) , keď by mal LOXONE závadu, aby sa dalo napr. svetlo zapnúť a vypnúť. Máte takýto backup ? Prípadne máte nejakú schému?
2. Aké motory používate na žalúzie ? 230V alebo 24V , Typ atď ?
3.Dobre chápem, že napr. práčku (zásuvku) zapájam na miniserver rele 250V ?
4. Aplikoval niekto LOXONE Tree kombinovane s hviezou ? Má to význam, alebo teda úplne všetky káble do rozvádzača ?
5.K tomu osvetleniu, používate bodové svetlá na 230V a zapojenie na rele alebo iné?
1) Ano
2) 230V
3) radši přes samostatné relé spínané relém Loxone
4) tree co mám pár prvků, tak bude vše do hvězdy
5) 24V a spínané Dimmerem