mam zavlahu od fy Hunter a privedl jsem na 24V AC hlavice 24V DC z loxone. Nejen ze se to hralo ale kdyz jsem testoval vydatnost studne a nechal to dele, tak jsem jednu hlavici doslova uskvaril a spalil rele v loxone. Nechci uz delat upravu v Loxone v rozvadeci a chtel bych to vymyslet v te rozvodnici. Ma to tyto parametry, neporadili by jste me co s tim?
- 24 VAC solenoid
- 350 mA inrush, 190mA holding, 60 HZ
- 370 mA inrush, 210mA holding, 50 HZ
Jeste by sly ty solenoidy prehodit za DC original Hunter, ktere umi podle popisku 9-12V. Co by bylo rozumnejsi a umi nekdo spocitat odpor popr co by se tam melo dat? Parametry toho DC jsem nenasel. Dekuji
Toto má dvě řešení, buď vyměníš ventily za 24VDC nebo ty ventily budeš napájet tím na co jsou dělané 24VAC. Snad není takový problém přidat správné trafo, vše ostatní zachováš...
EDIT: nebo do závlahové rozvodnice dáš 24VAC trafo a dalšíma relátkama s cívkou na 24V z Loxone budeš spínat střídavý proud k ventilům. A ještě si ochráníš relé v Loxonu abys ho nespálil
Ventily na 24V DC Hunter nedela 🙁 Nebo da se koupit nejaka nahrada?
Hm to uz je k zamysleni... ja tam ale nemam trvale privedeny zadny napeti. Tzn by tam tedy musel byt prevodnik 24V DC na 24V AC ale tech prevodniku by tam muselo byt 5 🙁
Hm to uz je k zamysleni... ja tam ale nemam trvale privedeny zadny napeti. Tzn by tam tedy musel byt prevodnik 24V DC na 24V AC ale tech prevodniku by tam muselo byt 5 🙁
Rozveď trochu víc schéma jak to máš udělané. Co kde je, jak propojené atd...
Mam tam 5 okruhu a vedu tam 6 dratu z Loxone 5x spinane 24V DC + spolecna zem.
Osobně bych si do rozvaděče doplnil trafo (AC) a AC bych si rovnou v rozvaděči připínal na jednotlivé větve závlahy - nejjednodušší řešení.
Pokud do rozvaděče nechceš šahat, potom jak píše Pavel - ven dej trafo a 6 relátek s DC cívkou. Jednotlivá relátka pak spínej z Loxone a na kontakty relé dej z jedné strany výstup trafa a z druhé strany ventil závlahy.
Btw jakým kabelem tam vedeš 6 drátů? Pro 1. variantu je potřeba CYKY kabel...
Spinam 5 hlavic, 6 ty drat je zem. Ja ale nedocilim toho abych mohl pouzit jen jedno trafo ne? Kazdy z 5 ti dratu by mel zaroven napajet trafo dc/ac a zaroven sepnout 1 z 5ti rele. Tzn ze bych musel spojit na to jedno trafo draty do jednoho vstupu ne?
Jestli tam máš jenom 6 drátů a jinak nic, tak je to naprd. Počítal sem, že pro trafo seženeš někde napájení + těch 6 drátů na ovládání cívek relé. To už by stačilo.
Dávat ale ven 6 traf a 6 relé mi osobně přijde jako blbost - byť by to šlo (pokud to revizák neuvidí) - 5 drátů by spínalo přívod 230VAC pro trafa a 6 drát by byl společný N vodič.
Přidat jedno 24VAC trafo do Loxone rozvaděče je fakt problém?
Dejte do rozvaděče PWM dimmer od Wonga a pomocí PWM můžete ovládat 5 elmg. ventilů pomocí 24V DC.
PVM perioda pro cívky HUNTER 24 AC je 2ms a délka pulzu je 0,4 ms.
Já mám nastaveno v PWM vstup AI - 5 a P - 0,002.
Cívka ventilu mi spíná při hodnotě 91% v nastavení DMX dimmeru a má teplotu po 1/2 hodině cca 40'C.