Asi každý z nás, co mají tepelné čerpadlo, monitoruje jeho spotřebu. V mém případě nemám možnost detekce různých hodnot, které jsou pro někoho třeba důležité, protože nemám žádné rozhraní pro komunikaci. Co mě ale zajímá je počet startů tepelného čerpadla. Takže si v loxplanu hlídám spotřebu a pokud stoupne nad 300W považuji tepelné čerpadlo za sepnuté - tedy je v chodu. V mém případě je okamžitý výkon na 2200W. Tímto způsobem monitoruji stav TČ - jestli momentálně běží nebo neběží. Takto jednoduše počítám starty. 

Zatím jsem zjistil, že některé dny mám např 6 startů a jiné třeba i 20.

Pro zajímavost jsem se zastavil u známého, který má také TČ země/voda a ten má přímo v menu i položku počet startů. Už přesně nevím jestli to bylo uprostřed topné sezony ale měl tam cca 1500 startů. 

Můžete se podělit o tuto zkušenost?

Popis mého systému :

Systémem loxone dávám pouze příkaz, zda TČ může být v provozu - tedy něco jako že je topná sezona. To dělám tak, že mám jednu referenční místnost, ve které měřím teplotu a pokud tato teplota v referenční místnosti překročí 24°C, tak TČ bude vypnuté. Dělám to z toho důvodu, protože tepelné čerpadlo si takříkajíc žije svým životem a ohřívá vodu tak dlouho, dokud není v aku nádrži požadovaná teplota (37°C). U TČ je třícestný ventil, který pouští teplou vodu do podlahovky a když není potřeba tak přepne do aku nádrže. Pokud TČ nahřívá vodu pouze do nádrže, spíná se každých 30-45 minut. Podle mě by to chtělo větší aku nádrž. Já mám pouze 300 litrů, což je asi důvod proč se TČ spíná v tak krátkých intervalech.

Momentálně nemám přístup k datům, takže jak budu doma, dám sem screenshoty statistik.


   
Quote
radek
(@radek)
Prominent Member
Joined: 7 years ago
Posts: 895
 

Já mám momentálně naběháno toto (TČ je v provozu od 04/2017)

TC hodiny

Co mi říkal technik při zprovozňování, tak je běžné, že za rok má TČ klidně i 4000 startů a je dobré, aby počet startů byl +- podobný jako počet naběhaných hodin (jinak řečeno, je vhodné když se kompresor sepne, aby jel tak tu hodinu).

Platí tedy pro běžná scrolová čerpadle (ne pro případ invertorově řízených s FM).

Mě to vychází na cca. 7-10 startů za den:

TC statistika

Mám TČ země/voda, které topí do podlahy+ohřívá vodu. Na topném okruhu mám taktovací nádrž 100l.


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Ja mam modifikovanu klimu (invertor) a pocet startov od poklesu teplot pod 7 st mam tak 0.3x za den, pri teplotach nad 7 st potom 2x za den 😀 Grafy sem nedam, lebo som lenivy. Ked budem mat grafanu a vsetko pokope, potom spravim screenshot. 

@radek - to mas fakt teplotu media 17 st? To musi byt COP 10 tvl :D. Ja mam pri teplotach vonku ~6 cop 4.2, pri 0 st cop 3, chladnejsie zatial nebolo.


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Tak mame tu konecne nejake poriadne mrazy, takze mozem hodnotit. Ako som pisal, bezim na kondenzacke od klimy, takze som od toho nejake zazraky neocakaval, pravdupovediac som bol ochotny sa zmierit s celorocnym COP okolo 2.8 a s tym ze od -5 az -7 pobezim na elektrokotol.

Realita je taka, ze taham bradu po podlahe, ako na to s otvorenou hubou v tychto mrazoch cumim. V skratke -15st COP 2.5, -7st COP 3.1, 0 st COP 3.5, +7st COP 4.3. Elektrokotol zhodeny na isticy, podla mna ho nepouzijem mimo poruchy nikdy.

https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/TdtWEW0siYD2xpPaBcNyc7UBfuuw6IZK?refresh=30s&orgId=2


   
Aleq and Georgio reacted
ReplyQuote
(@david-pr)
Honorable Member
Joined: 6 years ago
Posts: 643
 

Co to máš pls za modifikovanou klimu?


   
ReplyQuote
Pavel
(@pa-v-el)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1503
 

Odpovím za Dušana, sry jsem v aute na cestě do Olomouce (jako spolujezdec) a nemám co na práci 🙂

http://www.topimklimatizaci.cz


   
ReplyQuote
msk
 msk
(@dusanmsk)
Member
Joined: 7 years ago
Posts: 1880
 

Sinclair ASGE24, vid.  http://divamse.cz/therm/diskuze/?thread=149


   