Forum
No tak bohuzel moje VVM320 se zpatky "nechyti" a je porad offline (dostanu email o odpojeni a pak uz nic i nekolik dni po sobe). Bud musim pres system vygenerovat novy retezec, coz mi ted uz taky nefungovalo a nebo natvrdo vypnout tc a zase cele pozapinat.
Musim jeste zjistit, jestli to neni napr. neverejnou ip adresou. Nic jinyho me nenapada.
Neveřejná adresa by neměla vadit - připojuje se TČ k jejich cloudu, ne naopak.
Jede vám v posledním týdnu Nibe Uplink? Začátkem týdne bylo na stránkách služby v boxu, že mají nějaké HW problémy, teď už tam nic není, ale TČ je furt offline a ani nový připoj. řetězec mi nejde vygenerovat.... Díky.
Me to jede vpohode...
Restartnul jsem vnitřní jednotku a už se také připojila. Nějaký výpadek v datech od cca pondělí dál nemáš?
Ahoj, pokouším se integrovat API pro NIBE přez Loxberry.
Zdá se že v Loxberry vše jede.
Pro komunikaci do loxone jsem upravil IP a system ID podle vygenerovaného, ale stále mi to nevrací žádné hodnoty.
Napadá te, co bych měl ještě zkontrolovat?
Případně mohu poslat i nějaké statusy
Díky za nápad.
J.
A máš zaplacen NIBE Uplink?
Ja uz nemam Loxberry abych se podival do nastaveni jak to mam 🙁 tak asi moc nepomuzu.
Placeny nibe uplink neni potreba (pokud to teda nove nezavedli).
Mas spravne opdany adresu a ten secret?
Placený uplink je třeba jen pro nastavování hodnot TČ přes API, pro sledování třeba není.
Nibe Uplink mě přez web jede. Jen pro čtení dat není třeba placená plná verze.
Upravil jsem link, protože se pravděpodobně změnila cesta pluginu v Loxberry 2.x
Aktuálně používám dle tvého vzoru:
Když link zadám do prohlížeče konečně dostávám:
[ { "parameterId": 40067, "name": "40067", "title": "avg. outdoor temp", "designation": "BT1", "unit": "\u00b0C", "displayValue": "15.7\u00b0C", "rawValue": 157 }, { "parameterId": 40014, "name": "40014", "title": "hot water charging", "designation": "BT6", "unit": "\u00b0C", "displayValue": "48.6\u00b0C", "rawValue": 486 }, { "parameterId": 40013, "name": "40013", "title": "hot water top", "designation": "BT7", "unit": "\u00b0C", "displayValue": "52.7\u00b0C", "rawValue": 527 }, { "parameterId": 40004, "name": "40004", "title": "outdoor temp.", "designation": "BT1", "unit": "\u00b0C", "displayValue": "13.7\u00b0C", "rawValue": 137 }, { "parameterId": 40083, "name": "40083", "title": "current", "designation": "EB100-BE1", "unit": "A", "displayValue": "0.4A", "rawValue": 4 }, { "parameterId": 40081, "name": "40081", "title": "current", "designation": "EB100-BE2", "unit": "A", "displayValue": "0.3A", "rawValue": 3 }, { "parameterId": 40079, "name": "40079", "title": "current", "designation": "EB100-BE3", "unit": "A", "displayValue": "0.4A", "rawValue": 4 }, { "parameterId": 43005, "name": "43005", "title": "degree minutes", "designation": "", "unit": "DM", "displayValue": "0DM", "rawValue": 0 } ]
Což myslím, že už je správně, ale do loxone se mi stále nenačtou žádné hodnoty.
Pro čtení hodnoty používám:
"parameterId": 40004\i"rawValue":\i\v
což by dle výše vyčteného mělo ukázat 13,7°C ale nedostanu nic.
Nebude to zase nějakým lomítkem nebo něčím podobným s čím má loxone neustále problémy?
Díky za nápady,
J.
Záhada vyřešena.
Loxberry provozované ve Virtálu na Synology má 3 možnosti jak se s ním spojit.
Přez
Hostname: např. "loxberry"
přidělenou loxberry IP
a
Ještě jednu IP kterou jsem uplnou nahodou našel v Synology u virtuálu.
Z prohlížeče jdou hodnoty vyčíst pomocí všech 3 řešení. Ovšem z Loxonu tomu tak není. Funguje mi až poslední možnost na kterou jsem přišel uplnou náhodou. Nevím z jakého důvodu ma virtual 2 IP adresy, ale pro ostatní pozor na to 🙂
Jede Vám Všem vyčítání dat z Nibe?
Mě to vypadlo včera večer a nejde se znovu přihlásit.
vygeneruju nový Identifier: i Secret: ale když se zkusím přihlásit nejdřív to děsně trvá a pak dostanu hlášku
Curl-Fehler: Could not resolve host: api.nibeuplink.comFailed to authorize! Redirecting to status page ...
Že by nějaká údržba serverů?
mě to jede...
Už jsem to taky rozjel ale musel jsem přeinstalovat Cele Loxberry.
Nevím co se tam odehrálo...
Zdravím, mohu se jen hloupě zeptat k čemu potřebujete propojení Nibe s Loxonem? Konkrétně co s loxonem ovládáte? Nibe mám nastavené, funguje samostatně a už jen používám blokaci chlazení a topení na AUX vstupy Nibe. Loxonem řídím pouze tyhle dvě věci. Nenapadá mne, co více bych po čerpadlu měl chtít? 🙂 díky za odpověď.