Forum

Forum

RG
@rg
Eminent Member
Topics: 0 / Replies: 28
Reply
RE: Loxone 11.1.9.3 - změny v ovládání žaluzií - WTF?

@kynio no tajne som dufal, ze niektory z tych popisov v changelogu zahrna aj toto... tak asi s upgradeom este pockam...

3 years ago
Reply
RE: Loxone 11.1.9.3 - změny v ovládání žaluzií - WTF?

Neviete, je to s novou verziou vyriesene?

3 years ago
Reply
RE: Zmena jazyka Loxone config/app

No - ked si otvoris ENG config, tak potom mas blok v anglictine. Aj ked potom prehodis config nap.r na SVK, stale je blok v anglictine...A vice versa....

4 years ago
Reply
RE: Zmena jazyka Loxone config/app

Kedysi davno (roku pana 2014) som sa na to pytal podpory. Dostal som takuto odpoved: Jazyk v bloku je podle jazyku dokumentu ve kterém byl vytvořen. Z...

4 years ago
Reply
RE: Plynovy kondenzacny kotol a loxone

@smotek7 pozeram ze hej 🙁 ja som to daval pred viac nez 5 rokmi... a pravdupovediac mal som v hlave zafixovanu inu cenu, co som za to dal...

4 years ago
Reply
RE: Plynovy kondenzacny kotol a loxone

Aj Buderus vies ovladat 0-10V - prostrednictvom EM10 modulu a analogovym vystupom. @dalibor ake cidlo pouzivas na plynomer?

4 years ago
Reply
RE: IPv6 a VPN s loxone

Hej, len skoda ze si to nepamataju:-) Ked ho spustis znova, zavina tvorit mapu nanovo 🙁 (ano viem, da sa dat zone cleaning, ale po par pokusoch je t...

5 years ago
Reply
RE: Integrace Loxone a Philips HUE

No mne ide priamo cez PicoC skript. Len som zadal (internu) IP adresu Hue Bridge, ponastavoval zariadenia a ide to uz zopar rokov... Loxone medzitym u...

5 years ago
Reply
RE: Ovládání topení - plynový kotel

K bodu 2. Rovnaky impulz ako pre reaktivaciu tienenie (Pulse for Dawn) posielam aj na S (tienenie) resp. Cu (kompletne vytiahnutie) - podla orientacie...

6 years ago
Reply
RE: Ovládání topení - plynový kotel

To ze mas na AS privedeny vystup z Qs mi dava logiku ale nechapem naco mas na AR impulz svitania? Ak v momente svitania ked sa objavi impulz na AR nie...

6 years ago
Reply
RE: Philipps HUE

Zdar Ja to mam aj pouzivam. Mam tusim ten PicoC skript z Loxwiki. Funguje viacmenej OK, akurat sa stava, ze niekedy po zapnuti to nahodi "nahodne osve...

6 years ago
Reply
RE: Ovládání topení - plynový kotel

A preco by si chcel teraz tienit? Okrem toho, ze je zamracene, tak prave ked je v miestnosti 15°c, tak chceme vyuzivat solarne zisky...

6 years ago
Reply
RE: Ovládání topení - plynový kotel

No na AS davam vystup z IRR konkretne Qs. Tj ked je mi IRR dava pokyn na tienenie podla teploty...

6 years ago
Reply
RE: Ovládání topení - plynový kotel

Ako pisem u mna to funguje OK. A co citam dokumentaciu - tak tam prave chcu impluz: ARReaktivace automatického stíněníImpulzem na vstup AR dojde k re...

6 years ago
Reply
RE: Ovládání topení - plynový kotel

Nie, nemam to sparovane tam. Len cez "memory flag" v prislusnej miestnosti. No "daylight" je stale zapnute, ci prave toto nerobi sarapatu. Skus tam da...

6 years ago
Page 1 / 2