Forum

Forum

pobi
@pobi
Active Member
Topics: 0 / Replies: 5
Reply
RE: Riadenie rekuperacie Atrea z Loxone

Přístup do servisního menu je tří místné a je to číslo dne v týdnu, číslo zítra a číslo pozítří. Např. v úterý je to 234, v pátek je to 567, v neděl...

3 years ago
Reply
RE: Modbus elektromer a ukladani do Influxu

Ahoj, Influx může zapisovat hodnodnoty, které jsou zaslány přes UDP /p> Takže stačí vytvořit v Loxone "Virtuální výstup" s adresou /dev/udp/[IP ad...

3 years ago
Reply
RE: Loxone virtuální UDP vstup z Arduina

Ahoj, mě se to jeví jako problém "zakmitání" (bounce), kdy při stisknutí tlačítka nedojde k jednorázovému sepnutí kontaktu, ale k několikerému sepnu...

4 years ago
Reply
RE: Loxone - Papouch - problém s tlačítkovými ovladači (zvonkovými vypínači)

Ahoj, podobný problém jako ty (pokud jsem to dobře pochopil, tak ty zvonkové vypínače máš připojený do Papoucha, na Papouchovi a Loxone se všechno tvá...

5 years ago
Reply
RE: Loxone - Papouch - problém s tlačítkovými ovladači (zvonkovými vypínači)

Zdravím, já měl podobný problém. V mém případě pomohlo v Loxone Configu promazat logy na SD kartě (připojit se k MiniServeru, ve stromové struktuře na...