X
Forum

Forum

Michael
Michael
@miches
Eminent Member
Topics: 0 / Replies: 23
Reply
RE: Ovladani digestore

@juras Tak to mám z Olomouce hodně z ruky.

3 years ago
Reply
RE: Ovladani digestore

@juras Schopen toho jsem. Odkud jsi? Nejlépe najít někoho z okolí.

3 years ago
Reply
RE: Ovladani digestore

Tak postup bude přesto stejný, jen se musí zajistit viditelnost. Za mě se to dá nejlépe vyřešit 3 způsoby. 1. Umístit DO tak, aby směroval na diges...

3 years ago
Reply
RE: Ovladani digestore

A jedná se o IR nebo o RF ovladač?

3 years ago
Reply
RE: Ovladani digestore

Kdysi jsem pro zákazníka řešil stejný problém. Digestoř na stropě, takže ovládání na ní nepřicházelo v úvahu a měl k tomu dálkový RF ovladač. Jeliko...

3 years ago
Reply
RE: návrh a instalace Loxone

Pokud nemusí být Loxone, co Foxtrot a použít skleněné ovladače dle vlastního grafického návrhu - ?

4 years ago
Reply
RE: Ake Tlacitka (Vypinace) na stenu

Mělo by pasovat do všech rámečků velikosti 55x55. • BERKER ...................................................................S1, B1, B3, B7 Glas• GIR...

5 years ago
Reply
RE: Alarm Jablotron nebo Paradox

JA-115P je určen jen pro nové ústředny řady JA-100+. Při spojení přes RS485 na to zapomeň, bude to mít zpoždění. Musel bys použít PG výstupy a ty spoj...

5 years ago
Reply
RE: Kreslení elektroschéma

Propojení schématu a rozvaděče umí Eplan, SEE Elektrical, PCSchematic. Zvládají spočítat délku vodičů, navrhnout optimální tažení k minimalizaci délek...

5 years ago
Reply
RE: Loxone a rekuperace

@kobra23 Pokud si můžeš vybrat výšku, tak bych jej umístil do úrovně hlavy. Zajímá mě přeci, jaký vzduch dýchám. V ložnici v cca úrovni postele, v ost...

5 years ago
Reply
RE: Dodatkové vybavené elektroinstalace - UPS, proudové chrániče, přepěťové ochrany

Jen pozor na rozběhový proud při současném pohybu, cca 7 násobek jmenovitého. Proto bych použil charakteristku C. Sečti si příkony všech motorů žaluz...

5 years ago
Reply
RE: Dodatkové vybavené elektroinstalace - UPS, proudové chrániče, přepěťové ochrany

Rozfázování bych neřešil. Ale bude potřeba to rozdělit na 2-3 jističe. Já bych dal 1f proudový chránič a 3 jističe.

5 years ago
Reply
RE: Dodatkové vybavené elektroinstalace - UPS, proudové chrániče, přepěťové ochrany

Proč samostatný chránič na koupelnu? Zkusím nastínit, jak bych na to šel já. Panely na společný chránič nebo přidružit k zásuvkovým okruhům, rozhodi...

5 years ago
Reply
RE: Dverny magnet

Řešení je více, zkus použít funkční blok tlačítkový vypínač.

6 years ago
Reply
RE: Ovládání topení - plynový kotel

To bude asi ten inteligentní režim, kdy se začne topit dříve, aby ve zvolený čas, už byla v místnosti požadovaná teplota. Každá místnost má jinou setr...

6 years ago