Forum
Mám uděláno logikou před TSS pomocí statusu, když je teplota mínus, tak mám přidán text "Mínus". Jedině tam zůstala ta pauza.
@bobklok z DWG jsem si to dodělal v Corelu a exportoval.
Já zatím udělal schéma na osvětlení a topení.
@petrp Ano mění se to dle aktuální spotřeby. % jsou dle průměru normy na domácnost a peníze dle zaplacených záloh.
Dělal jsem si ikonky některých místností a kategorií. Kdo by chtěl energetický štítek ikonky, tak mám uděláno a nějaké další. Je to v zipu
Řešil jsem to cca 2 roky zpět s podporou LOXONE a odpověď byla že zde problém nevidí a doporučují vytvořit nový blok a začít znovu. To ale problém nev...
Za mě také spokojenost (5 stereo zón zatím), občas to jde do restartu (zejména když střídám Spotify v různých zónách relativně rychle za sebou - mám j...
Budete někdo objednávat ty zapuštěné čidla přítomnosti? Asi jich bude dostatek. Mě by stačily jen 3 ks.
@pepahr Máme Premium účet Spotify a jede bez problémů. Ale právě uvažuji o family abych mohl pouštět ve více zónách zaráz. Jinak teď při jedné licen...
Spotřeba řídící jednotky je cca 305 W/den = 1x Miniserver, 2x Extensions, Air Base, 1-wire, DMX. Loxone používám na ovládání topení a světel.
Myslíte toto:/p>
Firma je to tato: www.ceit.cz na Kuřimské 23 v Brně. také jsme je zde kupoval.
Platí ještě nabídka Air hlavic?
V Loxone k tomu přistupují, že hledají důvody já oddálit sdělení, že mají chybu u sebe. Stále chtějí další printscreeny, ale chyba je vidět již na tom...