RE: Regulace výkonu topné spirály pomocí Loxone a PWM

@kostalkarel Jakože si zařídit druhé odběrné místo pouze na prodej? A předělat rozvaděč? Máš to spočítané? Pošli nějakou tabulku, ať se mohu od něčeho...

2 years ago
Reply
RE: Regulace výkonu topné spirály pomocí Loxone a PWM

@kostalkarel a k ukládání přebytků z FVE se to dá použít krásně. Ona to řízení výkonu probíhá tuším v každé půlvlně nebo celé vlně. Důkazem, že to fun...

2 years ago
Reply
RE: Regulace výkonu topné spirály pomocí Loxone a PWM

@kostalkarel v textu jednou uvádíš že "ze spínané zátěže" a jednou "z maximální zátěže" Z teorie i z vlastní praxe vím, že je to z "aktuálně připoje...

2 years ago
Reply
RE: Regulace výkonu topné spirály pomocí Loxone a PWM

Já mám za ty tři roky zkušenosti dobré. S rušením problém nemám. Mám délku kabelu odhadem 5m a z toho mi jdou v podlaze tak 3m souběžně (zhruba 20 cm ...

2 years ago
Reply
RE: Regulace výkonu topné spirály pomocí Loxone a PWM

Ahoj, ano, moje SSR relé je s plynulou regulací výkonu. A já volil na 230V, protože mám pouze jednofázový měnič, takže 400V přes dvě fáze z toho nedos...

2 years ago
Reply
RE: Elektro rozvaděč

Omlouvám se, že se vám do toho motám. Ale vést diskuzi nad "rizikem sdruženého napětí" u 3-fázových spotřebičů je fakt na hlavu 🙂 A souhlasím, jed...

2 years ago
Reply
RE: Loxone Tree technologie

@dave Mám podobný problém, tlačítko cvaká, ale "nejde". Stalo se mi to u tlačítka, které jsem nainstaloval po dvou a půl letech co leželo v krabici. P...

3 years ago
Reply
RE: Rekuperace

@cyklonit Já mám to samé se sousedy ale v opačném gardu. Mají centrální vysavač a trubku nasměrovanou k nám a je tak 3m na terénem. Je to randál jak n...

4 years ago
Reply
RE: Elektro rozvaděč

teď si to přesně trefil, nemáš o tom ani šajnu. Není to motor do cirkulárky, aby to bylo natvrdo. Věř tomu, že i ten nejlevnější motor od Somfy má v s...

4 years ago
Reply
RE: Elektro rozvaděč

@bery tak pokud tam budeš mít nějaký domácí bastl motor, tak ho určitě spálíš. Pokud tam budeš mít nějaký, který už má vlastní elektroniku (dnes snad ...

4 years ago
Reply
RE: Elektro rozvaděč

jen tak pro doplnění... není třeba u žaluzií blokovat jednotlivé směry. Někdy je to naopak výhoda, že se sepne směr "nahoru" a "dolu" zároveň, např. k...

4 years ago
Reply
RE: Měření spotřeby elektřiny pomocí Loxone nebo Arduina

@martinb @koldavideo ještě prosím k tomu elektroměru Enika. Jaký máte datový typ pro adresu 300019 kW L1? Podle screenu UINT16, ale to zase neměří dod...

4 years ago
Reply
RE: Regulace výkonu topné spirály pomocí Loxone a PWM

Jelikož mi ani dodavatel FVE nebyl schopný technicky zajistit, že nebudou přetoky do sítě (jde nastavil 0W limit, ale stejně k nějakým přetokům docház...

5 years ago
Reply
RE: Rekuperace

Mám to v místnosti kde je toaleta ve společné místnosti s koupelnou a mohu doporučit. O žádný průvan se nejdná, je to nepostřehnutelné, ale učinné. Žá...

5 years ago
Reply
RE: Rekuperace

Ono je to tak, že se Jablotron spojil s jednou firmou a vznikl z toho Jablotron Living technology, který by rád vyráběl vzduchařinu a vytápění. Zatím ...

5 years ago